单相变三相(给变频器提供实验电源) 点击:1052 | 回复:2



happy36524

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:148
  • 注册:2002年1月29日
发表于:2004-12-25 22:46:00
楼主
单相变三相(给变频器提供实验电源) 我是工程师,因平是经常遇到变频器的修理工作,一般变频器大多是三相的, 而我们的工作室的电源是单相的,想搞一个"单相220V变三相380V(给变频器提供实验电源)"来给变频器,我想现在应该有成熟的产品提供,请帮我,谢谢大家!



9515136

  • 精华:0帖
  • 求助:40帖
  • 帖子:305帖 | 1715回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6747
  • 注册:2004年9月09日
发表于:2004-12-28 11:58:00
1楼
西门子有单相变三相的变频器,

shanyen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2007年1月17日
发表于:2009-02-08 09:20:09
2楼

我公司生产以下产品
1 单相逆变三相交流电源: 该电源在输入单相AC180V~AC260V电压时,输出三相可根据用户要求而设定的电压AC100V~AC440V。当输入电压和负载变动时可将输出电压稳定在一个固定的值上。输出频率可选:范围35Hz~400Hz。 功率为: 0.4~11KW 。该电源体积小重量轻(无升压工频变压器)谐波小稳定可靠。三相输出相位互差120°±0.5°,输出频率变化﹤0.1Hz/24h,效率﹥95%。(下面列出7.5KW和1.1KW逆变电源参数供参考)
2 技术指标: 7.5KW 升压型逆变器主要参数
1 型号 : MC3A-7.5KW
2 功率 : 连续最大输出7.5KW
3 输入电压 : AC220V ±10﹪ 50Hz . 电压输入﹤AC265V﹥AC160V
4 输出电压 : 60Hz时 3AC 500V±10﹪. 50Hz时 3AC 380V±10﹪
5 输出电流 : 最大平衡输出16A . 电流﹥19.6A 切断输出
6 输出频率 : 35Hz—400Hz 谐波幅度﹤2.5﹪
7 波形失真 : ﹤ 3﹪ 相位差120°±0.5°
8 调制频率 : 25.5KHz 调制度≦0.75(柔性调制)
9 频率稳度 : ±0.10Hz /24h
10 体积重量 : 180×220×130 4.1KG

1.1KW 升压型逆变器主要参数

1 型号 : MC3A-1.1KW
2 功率 : 连续最大输出1.1KW
3 输入电压 : AC220V ±10﹪ 50Hz . 电压输入﹤AC265V﹥AC160V
4 输出电压 : 60Hz时 3AC 500V±10﹪. 50Hz时 3AC 380V±10﹪
5 输出电流 : 最大平衡输出3.3A . 电流﹥5A 切断输出
6 输出频率 : 35Hz—400Hz 谐波幅度﹤2.3﹪
7 波形失真 : ﹤ 3﹪ 相位差120°±0.5°
8 调制频率 : 25.5KHz 调制度≦0.75(柔性调制)
9 频率稳度 : ±0.10Hz /24h
10 体积重量 : 150×180×130

甘肃省通力机电设备供应公司