SOS 〉〉〉变频器缺相仍可工作〉〉〉〉
点击:
592
| 回复:
4
yukey
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:70
注册:2003年11月27日
发表于:2004-12-17 02:40:00
楼主
请问有哪位打下知道: 变频器(ABB)在缺相的情况下仍可工作?工作情况是这样的:按下向上运转按钮它有时向上转按,工作一会又向下转按,有时向下转按,工作一会又向上。相反情况亦是如此。有时工作倒是正常只不过是不到位而已。 变频器在控制室,电机在现场。控制线没有问题,电机也没问题。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
吴仙
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 546回
年度积分:0
历史总积分:544
注册:2001年7月04日
发表于:2004-12-20 13:21:00
1楼
请将工况描述清楚一些。
回复
引用
举报
yukey
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:70
注册:2003年11月27日
发表于:2004-12-20 17:50:00
2楼
情况已经很详细了,就是那样子,在正限位与反限位之间工作状态不稳定。未到正限位它就停转相反向转,有时打正向主令电机却反向转。我想问的是电机为什么在缺相的情况下而能继续工作,而变频器却检测不出输出有缺相?
回复
引用
举报
zhengzheng
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 2593回
年度积分:0
历史总积分:3015
注册:2002年1月16日
发表于:2004-12-20 21:38:00
3楼
缺相是输出还是输入。
回复
引用
举报
变频克星
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 256回
年度积分:0
历史总积分:438
注册:2004年11月19日
发表于:2004-12-21 09:37:00
4楼
缺相当然会出现这个问题,哪边力矩大朝那边转