DANFOSS紧急求救!SOS!!!! 点击:1249 | 回复:23



海海hai

    
  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2004年8月01日
发表于:2004-11-18 19:58:00
楼主
本人有一台DANFOSS变频器VLT3011,其输入三相电源经过一个接触器到整流桥,现在上电后该接触器未吸合,不知是否是应该运行才吸合?那位知道请不惜赐教!



YH5211

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 122回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:209
  • 注册:2003年7月24日
发表于:2004-11-19 08:17:00
1楼
把主机板到电流检测板一根线拔掉看吸和合否。

海海hai

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2004年8月01日
发表于:2004-11-19 15:22:00
2楼
已试过,还是不吸合。且变频器报“OVER TEMP”

梅花 _37

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 251回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:387
  • 注册:2002年12月29日
发表于:2004-11-19 16:45:00
3楼
温度超限,请检查故障,再复位

海海hai

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2004年8月01日
发表于:2004-11-20 18:05:00
4楼
接触器不吸合不知是否为HALL电流检测板上贴片芯片u2350b(16脚)引起?

YH5211

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 122回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:209
  • 注册:2003年7月24日
发表于:2004-11-25 09:53:00
5楼
电流检测板上有24V电压没有,有场管才能工作驱动接触器吸合。

海海hai

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2004年8月01日
发表于:2004-11-30 13:33:00
6楼
请问哪位有芯片U2350B(16脚贴片),谢谢!hbwgx@163.com

海海hai

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2004年8月01日
发表于:2004-12-07 18:23:00
7楼
请问XIAOYANG:所说场管我买不到,可有代换?谢谢!

YH5211

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 122回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:209
  • 注册:2003年7月24日
发表于:2004-12-08 08:09:00
8楼
可用耐压4- 500V的N管个头差不多的都可以。我们已有维修记录。不过要确定是不是坏了。

YH5211

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 122回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:209
  • 注册:2003年7月24日
发表于:2004-12-08 08:18:00
9楼
查了一下,我用的是15N120代换15A1200V。

海海hai

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2004年8月01日
发表于:2004-12-08 13:22:00
10楼
谢谢XIAO YANG 及各位,我先试试!

海海hai

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2004年8月01日
发表于:2005-01-15 17:08:00
11楼
XIAOYANG ,还是不行。一上电就报过热故障,不止该过热故障与电流板有无关系?