首页 上一页 1 2 下一页 尾页

求救深圳康沃和工控朋友! 点击:2491 | 回复:21



工控路上走

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:89帖 | 347回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:737
  • 注册:2003年10月23日
发表于:2004-11-21 19:03:00
楼主
有谁能告诉我康沃变频器老是出现ER15故障,就是功率模块故障,运行一段时间就老是出现,可是复位后还能运行,模块是没什么问题的,是不是那里干扰了,能帮忙解决吗?



猫咪小西

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2004年9月28日
发表于:2004-11-23 15:45:00
1楼
请咨询康沃技术支持部0755-26924818 魏部长

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-11-23 16:47:00
2楼
这个很有可能是模块已经坏了. 有时候模块坏了用万用表是量不出来的. 还有就是可能是驱动版坏了. 另外你还可以检查一下接线有没短路,负载不能太重.

工控路上走

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:89帖 | 347回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:737
  • 注册:2003年10月23日
发表于:2004-11-24 19:24:00
3楼
模块是没有坏的,至少我在恢复出厂设置后还能运行两三天,想想这些不大可能,我想还是变频器内部的电路干扰。

tongziyang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2002年10月10日
发表于:2004-11-25 09:18:00
4楼
在驱动下桥臂IGBT的A316j芯片外围想想办法

乱弹变频

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2003年10月22日
发表于:2004-11-27 15:10:00
5楼
这是康沃变频的老问题,HCPL316驱动没有用好,误动作,目前康沃的所有人除了增加某一电容的容量之外别无他法,实际上就是完全屏蔽了HCPL316的保护作用,自欺欺人而已。这个问题是变频器的设计问题,用户是没有什么好办法的。以康沃目前的能力除了屏蔽之外,似乎也没有什么更好的方法。

工控路上走

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:89帖 | 347回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:737
  • 注册:2003年10月23日
发表于:2004-11-27 18:29:00
6楼
很谢谢楼上的回复,我也从个方面了解到正如楼上所说的,因为我们是用变频器做工程改造,只懂运用方面,对变频器了解的甚少,以至在遇到这样的问题都是被回答是要寄回深圳才能解决,寄过几台大功率的变频器后,我们感到不对劲,而且运费很贵,所以想上来问问,不知道楼上的,以你的经念应该是加大那一个电容的容量呢?

乱弹变频

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2003年10月22日
发表于:2004-11-29 19:11:00
7楼
不知道你用的是康沃什么系列、多大功率的产品,也没有康沃变频器的的图纸,所以很难提供帮助。不过建议楼主去找康沃变频器的真正原设计者(据说很早已经离开康沃,好象姓余的总工),我相信他绝对有解决方案。最好的解决方案就是换品牌。

永远的大唐

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2003年9月27日
发表于:2004-11-30 15:11:00
8楼
吹牛,他能够改还在康沃时早就改了,如果在康沃公司就知道这个问题而有能力改而不去更改,是不是有毛病啊!相信国产的技术不去换个进口的机器试试。

工控路上走

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:89帖 | 347回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:737
  • 注册:2003年10月23日
发表于:2004-12-02 17:26:00
9楼
很谢谢楼上的回答,我用的是注塑机专用的变频器,但总的方面来看我看还是可以的,我们用了一个自动复位功能,也就改决了出现ER15不能工作的问题,但是这样一来还是出现了次品,我也希望大家能多提一些建议。

炸模块

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2004年7月21日
发表于:2004-12-17 21:42:00
10楼
哈哈,ER15是不是,我是康沃的元老,现在离开了.RONGLI说的没错,的确是有个贴片电容可以加大,不过劝你别那么做,因为那是保护模块的,你把保护去掉,万一干扰误动作,模块有可能误导通,就炸了,如果你能搞到316J的话,不防换个,换上个新的也许就可以避免ER15.说实话我在康沃做维修修过很多这样的.

炸模块

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2004年7月21日
发表于:2004-12-17 21:45:00
11楼
如果需要帮助,可以加我QQ:381551616

吉阳

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2002年3月29日
发表于:2005-10-26 22:14:00
12楼
下面引用由炸模块在 2004-12-17 21:42:00 发表的内容:
  哈哈,ER15是不是,我是康沃的元老,现在离开了.RONGLI说的没错,的确是有个贴片电容可以加大,不过劝你别那么做…
--------------------------------------------------------------------------------------------

黄紫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 184回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:225
  • 注册:2005年10月28日
发表于:2005-11-14 17:17:00
13楼
可能是控制板和电源板坏了

wei_sh985

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 124回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:285
  • 注册:2002年2月07日
发表于:2008-04-09 12:45:47
14楼
联系800-999-3798

wei_sh985

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 124回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:285
  • 注册:2002年2月07日
发表于:2008-04-09 12:46:15
15楼

请联系800-999-3798

wwjtj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2008年3月30日
发表于:2008-07-21 23:17:34
16楼
变频器老是跳ER15实际上并不是IGBT的问题,可以说是HCPL316驱动没有用好,误动作,现在我们也没有屏蔽HCPL316的保护作用,已经找到解决的办法了,对于 乱弹变频  回答有一定的道理,但不完全正确

bogyq

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:185
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2008-07-22 08:37:42
17楼
我这边用的也是经常跳ER15,也不知道怎么解决!

szlhm123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2008年11月06日
发表于:2010-01-31 16:38:38
18楼

这都不会搞,真是的,模块是没问题的。看你的是新机不是旧机,反正好办

xiaoyong0527

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 134回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2010-02-05 15:59:07
19楼

驱动电路问题!好好查查波形!

香蕉西瓜

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2005年1月21日
发表于:2010-08-30 10:50:45
20楼
电源品质不好容易对316J有误动作影响,实测纹波大于VPP1V时自跳故障,带载0.5vpp都乱跳,但我的经验是316J太容易误动作,抗干扰较强的外围采样配置是102电阻加331电容,有保护且抗干扰较强,但总体来讲比较难搞,我被逼得没辙现在换PC929了!哎被他害死了