楼主
请问各位大侠;我有一山特500UPS,插上市电220V无输出,经查输入继电器不工作,怀疑是SM8736块有问题,原因是SM8736,12V电源经过电位器后是11.8V在经过一电阻后直到SM8736在这点电压是2.3V左右,这点上还接一个电阻(R1)到供控制电源用的变压器中间脚上,后把SM8736输入12VDC电源断开,测电源还是2.3V电压,断开R1,接上SM8736,测电压是2.4V,两个都断开电压是16V,检查整流二极管是好的,把12VDC直接送到继电器,继电器工作,有206VAC输出,并且UPS报警.请问各位高手,这是什么原因?能不能把SM8736,SM8632,各引脚功能告知,谢谢指点迷津.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
痴迷不捂
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:54
注册:2004年10月11日
发表于:2004-11-11 22:31:00
1楼
各位前辈,是不是我这问题太洼了,不直高手们一提呀
回复
引用
举报
东方电源
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 171回
年度积分:0
历史总积分:281
注册:2003年6月06日
发表于:2004-11-13 17:13:00
2楼
送到山特公司去修啊。