楼主
我有一台22KW的电机带负载时在星-三角转换时,启动频次大约为20次/小时,大约1-2小时后发生星接触器粘连,造成电机无法启动的问题,更换了接触器后故障依旧,盼各位高手指点
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
怀军
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 178回
年度积分:0
历史总积分:237
注册:2002年11月13日
发表于:2004-11-04 23:56:00
1楼
用好的接触器,触头银子多点,就不粘连了
回复
引用
举报
有事
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 29回
年度积分:0
历史总积分:48
注册:2004年11月03日
发表于:2004-11-05 16:39:00
2楼
我用的是ABB的电器元件,A40和A30
回复
引用
举报
云在天边
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 43回
年度积分:0
历史总积分:98
注册:2003年5月26日
发表于:2004-11-06 16:33:00
3楼
接触器质量问题!
回复
引用
举报
张平一家
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:22
注册:2004年11月01日
发表于:2004-11-07 09:23:00
4楼
你的负载是什么类别如水泵类
回复
引用
举报
有事
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 29回
年度积分:0
历史总积分:48
注册:2004年11月03日
发表于:2004-11-07 21:20:00
5楼
至张平一家:负载是空气压缩机,但只是轻载启动
回复
引用
举报
怀军
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 178回
年度积分:0
历史总积分:237
注册:2002年11月13日
发表于:2004-11-14 18:14:00
6楼
星-三角转换时有没有延时?
回复
引用
举报
yr,luyf
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:17
注册:2003年8月31日
发表于:2004-12-09 23:48:00
7楼
选个大一点的接触器不就结了,容量大点
回复
引用
举报
我爱罗
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 80回
年度积分:0
历史总积分:147
注册:2004年8月10日
发表于:2005-01-07 22:40:00
8楼
是不是转换时没有延时呀?或者延时时间短?还有就是转换时的顺序问题,先断主电源,然后转换为星结,然后在接通主电源。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2005-01-10 17:53:00
9楼
这个问题找我解决没问题,接触器从星到角转换是解决启动问题,当启动完毕后,星接触器释放,其辅助接点常闭接通,而这是主接点的电流正在拉弧,角接触器吸上必然有时短路,解决方法是在安装一只失电延时的时间继电器与星线圈并联,时间设定为0.2S左右,将角接触器的线圈串连在时间继电器的常闭上,如有问题找我。QQ346059740
回复
引用
举报
永远的恒星
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:60
注册:2003年11月12日
发表于:2005-04-01 10:07:00
10楼
每小时20次,启动算是频繁了,接触器不能按AC3负载选型。建议你按AC4负载选型,此外可选用施耐德的时间延时头,专门为星三角启动设计生产的,其延时闭合和延时断开有几十毫秒的间隔,保证切换瞬间没有短路。我的QQ号289106638
回复
引用
举报
DIANGONG
关注
私信
精华:8帖
求助:1帖
帖子:47帖 | 243回
年度积分:0
历史总积分:482
注册:2004年11月09日
发表于:2005-09-20 13:36:00
11楼
星接触器粘,我认为是启动时间太短,电机电流还未降下来之前就转换,造成粘住.
回复
引用
举报
我爱罗
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 80回
年度积分:0
历史总积分:147
注册:2004年8月10日
发表于:2006-03-28 06:08:00
12楼
工作频率那么频繁可见其属于重负载因该根据工作制来选择 应该选用AC 2工作制的,估计你选用的交流接触器是AC 3工作制的,而且因该加大交流接触器的主触点容量。呵呵
回复
引用
举报
椰树
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:48帖 | 65回
年度积分:0
历史总积分:218
注册:2005年1月15日
发表于:2006-03-28 11:02:00
13楼
谢谢了!
回复
引用
举报
富阿牛
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 107回
年度积分:0
历史总积分:167
注册:2004年10月15日
发表于:2006-03-29 09:33:00
14楼
气泵带压启动.电流太大
回复
引用
举报
yjb
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 193回
年度积分:0
历史总积分:353
注册:2005年7月03日
发表于:2006-03-29 17:00:00
15楼
交流接触器质量问题及延时设置是否合理,在有,电机启动过于频繁,建意将星三角启动改为自耦降压启动
回复
引用
举报
房占秋
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 25回
年度积分:0
历史总积分:31
注册:2006年3月11日
发表于:2006-04-02 11:09:00
16楼
改用固态继电器加延时继电器。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
软启动器不能正常运行
[1072]
(已结帖)电源电气擂台第八十...
[1575]
bldc换相后相电流不正常?恳请...
[817]
短路产生的原因
[2024]
三相四线制漏电开关跳闸
[803]
接触器的KM是什么的缩写
[1554]
行车主钩每月烧2台电机,请教...
[950]
火线和零线接反会漏电吗
[11873]
大家觉得施耐德母线怎么样?还...
[1115]
(已结贴)电源电气擂台第105期...
[1478]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号