当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
我要发帖
请教:大功率电机用变频后角接要改成星接吗?
点击:
2347
| 回复:
3
zszjchen
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 17回
年度积分:0
历史总积分:60
注册:2004年3月02日
发表于:2004-11-04 13:44:00
楼主
请教:大功率电机用变频后角接要改成星接吗?有何优缺点?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
yjig
关注
私信
精华:2帖
求助:5帖
帖子:97帖 | 5237回
年度积分:0
历史总积分:12514
注册:2004年6月04日
发表于:2004-11-04 17:36:00
1楼
何必要改Y,若改Y,则有可能无法启动,同时还降低电机的功率,约为原来的1/3--1/2。
回复
引用
举报
代俊锋
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 396回
年度积分:0
历史总积分:996
注册:2003年10月11日
发表于:2004-11-04 18:23:00
2楼
没必要,角接就可以了。对于三相380V异步电机无论角接和星接都可以采用变频器,对于大功率变频器而言,一般场合不会影响到电机的启动。 角接启动转矩大,启动电流大;星接启动转矩相对角接较小,启动电流小。所以才有了大功率电机的星三角启动。
回复
引用
举报
实践者
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 25回
年度积分:0
历史总积分:83
注册:2004年9月30日
发表于:2004-11-04 19:24:00
3楼
电机是星接或角接在电机制造时已计算好了的。角接电机用星接启动只是降压启动的一种,启动电流小,启动转矩也小,只能用于轻载启动。如星接电机改角接启动或运行,那等着送修吧! 对电机用变频拖动而言,原来电机用什么接法就用什么接法,注意输入电机参数时正确输入就行了,没必要也不应该去改接法。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
如何提高变频调速系统的可靠...
[6369]
直流电机速度不稳定是什么原...
[15290]
///富士变频器///
[26075]
变频电机接线方法
[7253]
安川G7故障VCF求解
[7993]
富士变频器通信应用实例
[11613]
如果UVW和RST接反了,会炸机吗...
[8263]
变频器加制动电阻需要设置哪...
[8641]
请赐教:变频器在低频时性能不...
[6321]
关于电机工频运行与变频器下...
[12383]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号