首页 上一页 1 2 下一页 尾页

交流接触器主触头烧毁原因 点击:7662 | 回复:21



阿旦

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2004年5月12日
发表于:2004-11-01 15:05:00
楼主
我有个项目中的两台水泵两全部采用直接起动的方式,功率分别是37KW和30KW,电压380V,分别采用的是施耐德的交流接触器LC1-8011M5C和LC1-6511M5C,选型并没问题,但在短短的时间内,接触器主触头频繁损毁,不知是什么原因,请各位帮忙分析。



ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2010-10-11 14:33:16
21楼

不能这么玩的,如此大的电机直接启动本身不符合常规(权当我这么写,通常的用法)

 

通常,7瓦千以下的异步电动机均可直接启动.而7瓦千以上的电动机不能直接启动,需要用其他方法启动,但实际上没有什么严格的规定,而要根据电源的容量大小,启动次数,和允许干扰的程度及电动机的形式等来决定的.
一般来说由变压器供电时不经常起动的电动机容量应不大于变压器容量的30%而经常启动的电动机的容量应不超过变压器的20%....允许直接启动的电动机的最大容量应以启动时造成的电压降落不超过额定电压的5%为原则.....


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页