首页 上一页 1 2 下一页 尾页

交流接触器主触头烧毁原因 点击:7739 | 回复:21



阿旦

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2004年5月12日
发表于:2004-11-01 15:05:00
楼主
我有个项目中的两台水泵两全部采用直接起动的方式,功率分别是37KW和30KW,电压380V,分别采用的是施耐德的交流接触器LC1-8011M5C和LC1-6511M5C,选型并没问题,但在短短的时间内,接触器主触头频繁损毁,不知是什么原因,请各位帮忙分析。



xqp

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2004年10月09日
发表于:2004-11-02 18:57:00
1楼
会不会启动频繁,或者电流过大?

新三毛

  • 精华:69帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:277帖 | 2128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3423
  • 注册:2003年10月30日
发表于:2004-11-02 19:06:00
2楼
用星三角启动吧..............如果想更节能更安全的话....请用变频器控制吧

zhoiw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 882回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3482
  • 注册:2004年7月08日
发表于:2004-11-04 15:24:00
3楼
1.可能启动电流过大; 2.可能触头因为一些原因接触不好(如生锈,没压紧等)造成触头过热

勤劳勇敢的猪

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:183
  • 注册:2004年3月07日
发表于:2004-11-06 10:21:00
4楼
我日我上面的那位,怎么可能生锈,其实最只要的原因就是接触器选小了余量太小,换一个大点的保证你没有问题。

小筋斗

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2004年10月28日
发表于:2004-11-08 14:47:00
5楼
我很占成“勤劳勇敢的猪”的说法:即接触器容量选小了,因为37KW和30KW的电动机其额定电流分别为70A和60A左右。如果是直接启动其启动电流是额定电流的4---7倍。如此大的电流真能不烧接触器主触头????

henley

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2002年8月31日
发表于:2004-11-16 23:42:00
6楼
我用过一台水泵,给一个系统供水,其中有个压力柜,一般压力柜中有空气,有一次,空气没有了,水泵频繁启动,导致接触器损坏.看看有没有类似的问题,如果一开始就这种故障,应该是触头容量小了.

736607461AB

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年7月19日
发表于:2010-07-19 20:48:25
7楼
我在短短的10天左右烧坏3个交流接触器 电机是1KW  接触器是CJ0910 是什么原因

736607461AB

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年7月19日
发表于:2010-07-19 20:53:43
8楼

我在短短的10天左右烧坏3个交流接触器 电机是1KW 接触器是CJS0910 是主触头烧坏 A相烧的特严重

yangguanglaonian

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 215回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:411
  • 注册:2008年10月26日
发表于:2010-08-19 03:05:57
9楼

还是接触器的电流选小了

37和30的用变频器启动最好

次之就用星三角启动

 

DDYSY

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2005年6月16日
发表于:2010-08-19 09:03:40
10楼
建议你用软启动器启动。可以一台软启动器分别拖2个电机

zhangninghua0902

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:109
  • 注册:2010年8月10日
发表于:2010-08-19 09:38:34
11楼

直接启动肯定是不对的,对电网冲击也是很大的,四千瓦以上的电机选用降压启动

明理

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:43帖 | 3150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20986
  • 注册:2007年6月21日
发表于:2010-08-19 14:28:41
12楼

接触器主触头容量小;

接触器质量差;

最好采用减压启动。

cuierwei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 170回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:293
  • 注册:2009年7月31日
发表于:2010-08-25 10:33:46
13楼
现在的接触器没有以前的质量好,上面的水银比较薄,很容易拉弧的

模具老兵

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 993回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2913
  • 注册:2006年10月17日
发表于:2010-10-10 22:55:31
14楼

1.直接起动电流太大,37KW和30KW的电机直接起动肯定是错的!

2.交流接触器LC1-8011M5C和LC1-6511M5C,选型并没问题,但在短短的时间内,接触器主触头频繁损毁,主要原因还是你的电路设计违反规定,应当采用减压启动.

HDL4

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 47回
  • 年度积分:47
  • 历史总积分:1483
  • 注册:2009年7月10日
发表于:2010-10-10 23:05:37
15楼
还是容量小了,频繁启动。

浪子传奇

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 273回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:768
  • 注册:2009年2月28日
发表于:2010-10-11 00:32:38
16楼
接触器过小,电流大,应选择降压启动……

明理

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:43帖 | 3150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20986
  • 注册:2007年6月21日
发表于:2010-10-11 08:48:40
17楼
接触器主触头容量小了,直接启动选100A和80A的。

cuierwei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 170回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:293
  • 注册:2009年7月31日
发表于:2010-10-11 08:53:23
18楼
电压不稳也是一个原因,容易烧坏触点,可以用防晃电节电器,使交流接触器使用寿命增加一倍 13584142836 崔先生

#天涯

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:100帖 | 2953回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8816
  • 注册:2005年3月02日
发表于:2010-10-11 13:20:51
19楼
接触器主触头容量小了,将接触器在现在基础上再放大一级。

小剑人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:81
  • 注册:2010年5月27日
发表于:2010-10-11 13:35:01
20楼
容量小了,笨蛋。。。。。。。。。。。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页