当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
西门子(Siemens)PLC
我要发帖
请教李老师:西门子6SE3231-0DK40“F231”故障?
点击:
1236
| 回复:
6
紫竹
关注
私信
精华:11帖
求助:0帖
帖子:41帖 | 74回
年度积分:0
历史总积分:203
注册:2004年2月07日
发表于:2004-10-30 00:30:00
楼主
我有一台西门子6SE3231-0DK40 55KW变频器,上电就跳“F231”故障。身边有一套同型号75KW的,互换后故障依然,二者驱动板是否通用?084C的8脚有电压输出。断开后依旧。请李老师指点迷津。谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
634435
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:7
注册:2003年9月14日
发表于:2004-10-30 11:31:00
1楼
FD
回复
引用
举报
TANGRAM_YMW
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:51
注册:2003年11月10日
发表于:2004-10-30 12:05:00
2楼
更换主板,或查V相取压电阻
回复
引用
举报
中国变频器168
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:22帖 | 560回
年度积分:0
历史总积分:994
注册:2003年1月08日
发表于:2004-10-31 08:59:00
3楼
驱动板是一样的,驱动板和模块坏的可能性较大。
回复
引用
举报
变频之子
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 1052回
年度积分:0
历史总积分:1119
注册:2004年10月05日
发表于:2004-10-31 18:00:00
4楼
参考:修了几台西门子显F231代码都是驱动部分的问题,有模块坏了,也有单纯是驱动的小元件坏,
回复
引用
举报
变频器维修中心
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 214回
年度积分:0
历史总积分:250
注册:2003年8月19日
发表于:2004-11-03 09:11:00
5楼
西门子检测回路坏,或驱动电路有问题。不过驱动电路有问题出现的代码一般不会是F231。所以前者可能性比较大。 解决办法: 更换光偶A7800最好换成白色的那种。 如还有问题请发到EMAIL:zhaogu8888@21cn.com 或jicheng8888@shjccd.com
回复
引用
举报
岁月工控
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 82回
年度积分:0
历史总积分:612
注册:2011年11月12日
发表于:2012-01-06 10:57:23
6楼
a7800就是电流检测电路吧
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
请问电梯是如何判断楼层的??...
[8074]
(已结贴)工控PLC擂台第100期...
[53268]
PLC输入模块范围0-20ma,压力...
[8542]
简单的梯形图,有便宜的PLC吗...
[17064]
休闲一下,请大家画个闪烁灯的...
[9767]
ABB控制器BRC300及余链-武汉...
[12778]
如何处理急停按钮?
[10547]
三菱FX5UPLC资料大全
[20155]
威纶触摸屏与S7-200 PLC 通讯...
[11456]
求助:OPC到底是什么东西
[21242]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号