楼主
有哪位高手对变频器运行过程中的效率有所了解? 一般在哪段频率时效率最高,也就是变频器本身所消耗的功率越小? 有没有成熟的理论? --请赐教!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
中级电工 _62
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 40回
年度积分:0
历史总积分:116
注册:2003年2月20日
发表于:2004-09-12 04:07:00
1楼
怎么没有人知道?
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2004-09-12 23:05:00
2楼
效率都应差不多一样的,用IGBT模块的变频器本身耗电量相当小,
回复
引用
举报
中级电工 _62
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 40回
年度积分:0
历史总积分:116
注册:2003年2月20日
发表于:2004-09-15 12:28:00
3楼
相当小是一个什么概念啊?能达到输入功率的4-5%?还是0.4-0.5%,另外,运行10HZ的时候和运行50HZ的时候是一样的吗?
回复
引用
举报
DTCVSVVVF
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:4
注册:2004年9月15日
发表于:2004-09-18 01:35:00
4楼
变频器的功耗,主要是功率管的功耗,控制电路的功耗很小,对于10KW以上的变频器,应该可以忽略了吧, 而功率管的功耗主要与以下几个因素有关,1、变频器输出电流,2、变频器的开关频率,主要是因为IGBT的导通和关断损耗,其次,驱动电路的设计也与功耗有关。因此,如果相对而言,在低频的时候,是不是效率应该低些!?因为如果导通和关断损耗随电流变化不大的话,损耗占电机输入功率比率应该更大,不知道以上说法是否有误,请高手指正!
回复
引用
举报
ZHTOKK
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 96回
年度积分:0
历史总积分:109
注册:2004年7月10日
发表于:2004-09-18 10:54:00
5楼
一般在96%左右,供参考.
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
Ovation DCS在托克托电厂的设...
[9361]
单相电机超级发热怎么办?
[17338]
恒转矩和恒功率的定义?
[6045]
伺服回零的原点信号不用伺服...
[6545]
施耐德ATV31变频器nst
[6127]
(已结帖)变频擂台第96期——关...
[7331]
变频器在工程应用中需要注意...
[5769]
SEW变频器IPOS高手请进
[5403]
油田抽油机如何选择变频器
[7905]
变频器频率设置的几种方法(A...
[5192]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号