十万火急。百思不解!
点击:
1158
| 回复:
4
工控小菜鸟
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:88
注册:2004年8月12日
发表于:2004-08-23 12:53:00
楼主
问题1;什么叫源型CM1短接P24。什么叫漏型PLC短接P24。是不是单单接线不同?他们作用有什么不同?分别用来做什么的。是不是用操作面版控制的是用源型接?用外部控制的是漏型接。 问题2:为什么PLC端子要与P24接,是不是说给PLC端子加上24V,DC 问题3:为什么PLC端子要与CM1端子短接。 问题4;当用操作面版控制风机,是不是一定把PLC端子。P24端子。CM1端子短接?我认为是因操作面版有电位器控制转速,用不到各个端子,所以不接也行 一以上是本人一点想法,请大哥,叔。大爷们指点。晚生不胜感谢。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
西楚霸王 _74
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 381回
年度积分:0
历史总积分:396
注册:2001年6月16日
发表于:2004-08-23 18:14:00
1楼
问题一:源型接法指的是共“正”,既智能端子的公共端是PV+24V正电位,而各个端子是“0电位”,一般变频器PLC与CM1短接,用P24作为智能输入端子公共端;漏型指的是共负,既智能端子的公共端是CM1“负电位”,而各个端子是“0电位”,一般变频器PLC与P24短接,用CM1作为智能输入端子公共端。与端子、面板控制没关系 问题二与问题三在一中一并说了 问题四:控制方式与哪个短接没有关系,如果是日立变频器一般面板或者端子控制参考A01、A02组合,如果是J300系列参考F09;其实”源、漏“形接法对于使用开关量控制没有区别,但是如果是二极管信号就有区别了,千万注意!不妥之处,敬请指正!有何不明白欢迎:wiser_qu@sina.com
回复
引用
举报