求助:控制系统中直流电源问题 点击:677 | 回复:1



ddxx

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:152
  • 注册:2002年3月03日
发表于:2004-08-23 18:15:00
楼主
在控制系统中,应用24V直流电源给PLC的输入信号,输出继电器,以及外部传感器供电,实际应用中发现,24V(+)与24V(0)之间的电压为+24V,但24V(+)对地电压为+15伏,而24V(0)对地为-9伏,为什么会出现这种现象,向高手们请教。谢谢。



ccbq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 558回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:581
  • 注册:2003年9月26日
发表于:2004-08-25 09:15:00
1楼
直流电源接地问题,注意地的选取。