当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
西门子(Siemens)PLC
我要发帖
西门子一送电就显示"- - - -"是什么意思?
点击:
542
| 回复:
2
天荣
关注
私信
精华:13帖
求助:0帖
帖子:60帖 | 198回
年度积分:0
历史总积分:340
注册:2002年7月27日
发表于:2004-08-23 16:07:00
楼主
西门子ECO一送电就显示"- - - -",这个是故障代码吗??? 参数可调,但无法运行
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
LG产电MM
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 174回
年度积分:0
历史总积分:342
注册:2003年8月26日
发表于:2004-08-23 20:50:00
1楼
这个问题太简单了!接头松了。打开变频器。重搞一下说好了!
回复
引用
举报
天荣
关注
私信
精华:13帖
求助:0帖
帖子:60帖 | 198回
年度积分:0
历史总积分:340
注册:2002年7月27日
发表于:2004-08-23 22:27:00
2楼
哪个接头松了呢? 是面板吗????
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
PID参数如何设定调节
[12972]
用过和利时PLC的请进
[10091]
工控老鬼 西门子S7200入门&精...
[8427]
休闲一下,请大家画个闪烁灯的...
[9767]
PLC输出点能否直接带负载?
[8772]
(已结贴)工控PLC擂台第100期...
[53268]
PLC控制系统设计的要点(转载...
[12683]
没有工作经验就不能搞PLC了?...
[13722]
(已结束)工控PLC擂台第6期--...
[8526]
PLC的2005发展趋势回顾
[7165]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号