近年来,QCS(质量控制系统)在造纸行业中应用越来越普及,国内生产厂家不少,但与国外同行相比有一定的差距。请同行们评价一下双元、海天、高达和honeywell、abb、mesto间的优劣及性价比。



maqiang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2007年6月19日
发表于:2008-08-05 10:37:51
141楼
我也在纸厂做过呀,我们一个纸机是7万吨瓦楞,还有一个是15万吨牛卡,7万吨用的是双元的,15万吨用的是海天的,反正我们用的那个7万吨的,感觉操作上不太方便.其它的也没出过什么大问题.15万吨的,光线一照到那个扫描架上,测出来的定量(或水份)就不是太准确了!可能这是一个通病吧,我的经验也不是太多,因为我是维护扫描架的,这是我的两个心得体会!

lztony

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2006年3月04日
发表于:2008-08-05 18:05:56
142楼
总的来说QCS系统还是HONEYWELL及ABB的好但他们的维护成本高.稳的性好.如果上的是高速大纸机还是要用他们的系统.小纸机可以用双元和海天的

呆板吧

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 220回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:340
  • 注册:2006年4月14日
发表于:2008-08-06 15:24:43
143楼

学习,今天第一次学“QCS”

crownshu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2008年8月07日
发表于:2008-08-07 16:30:59
144楼

Metso Automation 向中国已经供了不下100套Scanner. PaperIQ 是基于MetsoDNA平台上开发出来专门针对造纸行业的质量检测系统。

其中传感器类型有:定量,水分,厚度,灰分,光泽度,匀度,涂布量 等。

HONEYWELL和ABB的扫描速度是多少?

crownshu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2008年8月07日
发表于:2008-08-07 16:33:54
145楼
回复内容:
对:dg_kaka 关于

大家好!我公司使用美卓的QCS,不知道哪位知道MetsoQCS纵向曲线是如何做的。不知道Function Explor的哪个程序中。谢谢!!

内容的回复:Function Explorer的Trends中。但是不建议趋势加的太多,加之前请检查ACN的内存余量。


siemens_paper

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:107
  • 注册:2009年2月01日
发表于:2009-02-01 11:33:25
146楼
siemens造纸部 张鹏 13910963543 希望多联系

展翅飞翔

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:49帖 | 707回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6576
  • 注册:2001年11月14日
发表于:2009-02-03 17:50:16
147楼

西门子 造纸工程部  应该在 西门子I&S 集团旗下吧。。。

SiPaper系统还没见识过呢。。。呵呵

不知道 I&S 造纸部现在 有没有 QCS?

太湖银鱼

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 873回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1563
  • 注册:2004年5月16日
发表于:2009-02-07 11:02:49
148楼
大家新年好!我想了解一下有多少QCS投入了大闭环?我们目前所有的12套QCS都投入了

李全胜

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2006年6月26日
发表于:2009-02-26 17:36:14
149楼

浙大双元网站更新了

www.zjusy.com

QCS用户

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2009年3月22日
发表于:2009-03-22 23:25:36
150楼
我公司用的是双元的,现红外线水分表的硫化铅出现了老化现象,有谁知道这种水分表哪一个厂家有生产啊?

irene

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2002年6月09日
发表于:2009-05-05 00:14:33
151楼

nalafat

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2009年6月20日
发表于:2009-06-20 02:23:22
152楼
回复内容:
对:太湖银鱼 关于to:qi08
   怎么会无法投入大闭环呢?出现了什么问题能说说吗?因为我们用了双元两套系统,从来没碰到过这事。
内容的回复:


双元的QCS投闭环是不行,现在我们用的海天QCS-HS,很好

dell888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2008年4月08日
发表于:2009-06-26 11:47:19
153楼

十几年来我们这儿用过honeywell的max_open、qp、以及达芬奇系统和国内的高达、海天、双元的总计20多套产品,总体来说国内的产品档次差不多,测量数值可以参考,闭环几乎都不能放心投入。honeywell性能稳定,但服务及备件昂贵,且备件供应期限一到,就根本无法保障系统正常运行,老系统升级费用动辄就上百万,还有就是厚度检测易坏。

仪表初学者

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2009年9月12日
发表于:2009-09-12 09:06:33
154楼
TO:太湖银鱼    我发现这个论坛你是高手了,也看见你用了进口和国内的不少系统,想请教你!我是接触这个专业只有一年,请不吝赐教!

仪表初学者

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2009年9月12日
发表于:2009-09-12 15:50:27
155楼

要沉了,呵呵!还有人到这里吗?

 

hfwlxl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2008年4月22日
发表于:2009-11-02 11:06:58
156楼

三家相比我认为还是海天的好一点 高达次之 双元的就不用说啦!!!!!!!!!!!

何谦

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年11月01日
发表于:2009-11-03 12:22:59
157楼

我公司用海天的 备件贵得哈人!!

 

HarryLuo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2009年2月01日
发表于:2009-11-16 10:42:51
158楼

国产的QCS性能差,价格便宜,进口的QCS性能好,但是价格昂贵,维护复杂,保养费用高,维护费用高.

STEC QCS gauge,性价比很高的;
STEC QCS系统三大优点
维护非常简单Service very easy
备件数量非常少Spare parts minimum
可靠性非常好Reliability very good


在亚洲浆纸集团-有2条QCS 同步扫描 测量涂布量 已经使用6年了. 已经出口印尼 Indonesia QCS ,菲律宾 Philippines QCS, 约旦 Jordan QCS ,罗罗马尼亚 Roumania QCS, 土耳其 Turkey QCS,等多个国家 和 多套造纸 paper making, 冷轧 Cold rolling, Hot rolling 钢铁厂 Steel Mill , 镀锌 Zinc coating, 彩涂 Color-coated , 塑料膜plastic film, 各种测厚仪 thickness gauge, 和QCS .

哦,忘记告诉你,你有任何疑问可以联系我的啊,
罗光明: 13211636613
邮箱: E-Mail: lgm1130@163.com
网址: http://www.stec-china.com

HarryLuo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2009年2月01日
发表于:2009-11-16 10:44:18
159楼
回复内容:
对:太湖银鱼 关于啊!沉下去了! 内容的回复:

发表于:2009-11-16 10:45:22
160楼
回复内容:
对:金巧生 关于楼主你好,我是做系统工程的,是HONEYWELL、YAMATAKE的系统集成商,我对QCS不是很懂,但听过,现在也在想收集些资料,因为我了解下,QCS现在在向DCS系统方向发展,我公司现在常用的HC900在个方面,我都感觉很好,希望楼主你能不吝赐教。jinqiaosheng@sina.com 025-86630004,上海超拓科技发展有限公司南京办事处 内容的回复:


