4-20MA 信号输出应用于各个行业,但是布线问题困扰着大家,目前较好的方案还没有,布线问题多多,远程传输就更好了,

下面推荐这个模块

远程传输

精度高 0.01MA

距离远0-3000米







WL-140x 无线模拟量采集模块使用说明书

 

 

 


 

 

 

 


石家庄市维明南大街12号6楼

联系人:李栋

电话:17603205003

QQ:3179944876

 

 

 

1 产品简介

WL-140x 模拟量采集模块是我公司针对各种应用场合,开发的通用型模拟量输入模块,可广泛应用于机械、消防、石化、建筑、电力、交通等各种行业中。模块可同时采集4路电流信号,采用金属屏蔽盒封装,拥有较强的电磁兼容特性。模块支持标准MODBUS RTU协议,可同其他采用MODBUS RTU协议的仪器设备联网使用。

    该模块采用抗干扰性强的GFSK的调制解调方式,数据传输稳定可靠,空旷可视传输距离0-3000米,超强穿透力。载频433 MHz,ISM频段无需申请;
支持多个信道,多组模块同时传输不会产生干扰;

2 主要技术指标

 

 2.1 模拟量输入

 

l 输入路数:4路

 

l 输入类型:4-20mA电流信号

 

l ADC分辨率:16位

 

l 采样精度:0.1%FS

 

l 采样速率:16次/秒

 

 

 2.2 系统参数

 

l 供电电压:8~30VDC,电源反接,过压,过流保护。

 

l 功耗:<2W

 

l 工作环境:

 

工作温度:-10℃~50℃

 

存储温度:-40℃~85℃

 

相对湿度:5%~85%不结露

 

l 外壳材料:铝合金

 

l 安装方式:螺丝安装

 

l 体积(长x宽x高):110x104x30

 

2.3 通讯接口

  

l  传输接口:  RS-485

l  通信地址:  1~247

l  通信参数:9600 bps   8位数据位   1位停止位  无校验

l  传输方式:  异步主从半双工方式

l  数据包格式:


地址(Address)

   

功能(Function)

   

数据(Data)

   

校验码(CRC)

   



8bits

   

8bits

   

n×8bits

   

16bits

   


    数据包的发送序列总是相同的地址、功能码、数据以及校验码,其中每个数据包需作为一个连续的位流传输。当主站数据包到达从站后,与数据包中地址域相匹配的从站将接收数据,从站对数据校验后,如果没有错误,就执行数据包中的请求,并将响应数据组包后发给主站,从站返回的响应数据包中包含有以下内容:从站地址(Address)、执行的功能(Function)、功能执行生成的请求数据(Data)和校验码(CRC)。

l  地址域(Address)

    地址域在数据包的开始部分,由一个八bits数据组成,这个数据表示主站指定的从站地址,总线上每个从站地址是唯一的,从站的有效地址范围在1~247之内。当主站发送数据包后,只有与主站查询地址相同的从站才会有响应。

l  功能域(Function)

功能域描述了从站所执行的何种功能,下表说明了所有功能码的意义。


代  码

   

定     义

   

具体功能

   



03H

   

读数据

   

读取一个或多个变量的当前16进制值

   



06H

   

预置寄存器

   

用特定的16进制值改写单个变量的值

   


 

l  数据域(Data)

    数据域包含有从站执行特定功能所需要的数据或从站响应主站查询时采集到的数据。

l  校验码域(CRC)

    校验码是主站、从站在CRC校验传输数据时形成的16bits的校验数据。由于通信中存在各种干扰,因此通信中传输的数据可能会发生改变,CRC校验能够有效保证主站、从站不会响应传输过程中发生了失真的数据,提高了系统的安全性和效率。

 

 

常规设置参数列表


参数名称

   

地址

   

数据类型

   

长度

   

读写

   

数据范围

   

数据备注

   



第一通道电流

   

0001H

   

unsigned short 

   

2字节

   

只读

   

400-2000

   

400-2000 : 4.00-20.00mA

   



第二通道电流

   

0002H

   

unsigned   short 

   

2字节

   

只读

   

400-2000

   

注:对于两线制传感器接法,传感器正接“DC24V+”,传感器负接“mAn +”即可。

 