造纸行业QCS系统性能对比 点击:15878 | 回复:175



太湖银鱼

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 873回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1563
  • 注册:2004年5月16日
发表于:2004-07-31 16:13:00
楼主
近年来,QCS(质量控制系统)在造纸行业中应用越来越普及,国内生产厂家不少,但与国外同行相比有一定的差距。请同行们评价一下双元、海天、高达和honeywell、abb、mesto间的优劣及性价比。



太湖银鱼

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 873回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1563
  • 注册:2004年5月16日
发表于:2004-07-31 17:08:00
1楼
我们厂以上产品除mesto外都有,还有加兴和意的,总共有12套QCS系统,全部投入大闭环。总的来说国产的在精度和稳定性方面不如进口系统,但基本能满足控制要求,价格也相对便宜。

金巧生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:210
  • 注册:2003年2月27日
发表于:2004-07-31 20:11:00
2楼
楼主你好,我是做系统工程的,是HONEYWELL、YAMATAKE的系统集成商,我对QCS不是很懂,但听过,现在也在想收集些资料,因为我了解下,QCS现在在向DCS系统方向发展,我公司现在常用的HC900在个方面,我都感觉很好,希望楼主你能不吝赐教。jinqiaosheng@sina.com 025-86630004,上海超拓科技发展有限公司南京办事处

太湖银鱼

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 873回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1563
  • 注册:2004年5月16日
发表于:2004-08-01 17:49:00
3楼
QCS就是质量控制系统,在造纸行业中主要对纸的定量、水份、灰份、厚度、涂布量等进行控制。定量检测主要用同位素放射源,有:氪85、钷147、镁241,射线有:r射线、β射线及x射线;水份检测主要用红外线;所以安全特别重要。控制方式与DCS截然不同,常用的有前馈控制、解藕控制,还有温度补偿、位置补偿等。控制算法也和DCS不同,比DCS复杂。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-11-08 14:44:00
4楼

太湖银鱼

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 873回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1563
  • 注册:2004年5月16日
发表于:2004-11-10 16:28:00
5楼
“QCS”是“质量控制系统”的英文缩写,它是指对造纸生产过程中定量、水份、灰份和厚度等参数进行在线检测和控制。 造纸生产过程的成纸定量水份控制是提高产品质量、节约原材料、降低成本、提高自动化程度和企业经济效益的重要手段和措施。它由计算机控制工作站、智能扫描架、传感器、执行机构和控制算法软件等部分组成。计算机控制工作站根据采集的现场信息,组合成各种形式的显示图表,实时、动态、直观。以供工艺人员分析。界面主要包括:工艺流程图、控制画面、纵横幅定量水份分布图、历史趋势等。同时形成各种报表,如日报表、班报表、卷报表。日报表有一天三班各班的总产量、抄造总长度、生产时间、停机时间。班报表有本班每卷的下机时间、卷目标值、平均值、方差等信息。卷报表有定量给定值、卷均方差值、卷平均值;水份给定值、卷均方差值、卷平均值;整卷纸重、纸长、断纸次数、断纸时间、整卷抄造时间、平均车速、下卷时间、卷号、班号等信息。并接受操作员的指令,更改定量水份的设定值。 扫描架的电控部分包括控制器、变频器、传感器和外围保护开关。扫描架控制器有自动和手动两种控制方式;变频器主要控制扫描头的扫描速度;传感器主要检测扫描架的位置和纸机状态;外围保护开关主要保护扫描架安全运行。 控制方式: 定量 主要通过控制高精度流量阀调节上网绝干浆 量的方法控制纸张的定量; 水份 主要通过控制蒸汽调节阀改变蒸汽压力即烘 缸表面温度来控制纸的水份; 灰份 主要通过控制填料流量阀调节上网填料量的 方法控制纸张的灰份; 由于纸张定量和水份的控制是纯滞后很大的过程, 相互之间的耦合非常重要,所以系统进行了强解耦控 制。为实现优良的控制品质,系统还引入浓度、车速等 工艺变量参与前馈控制。此外,根据生产工艺要求,系 统中还设有断纸自动降汽等自动处理功能。 一般情况下水份、定量工作在大闭环全自动状态, 无须人工对系统作任何操作 QCS系统定量检测需用同位素放射源,一般有Pm147、Kr85、镅241β。水份用的是红外线放射源。

谢谢!

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2004年6月08日
发表于:2005-04-02 14:15:00
6楼
谁有霍尼韦尔公司的QCS中文资料?谢谢!QQ:195646586

我爱我的家

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:395
  • 注册:2003年9月26日
发表于:2005-04-27 11:28:00
7楼
我厂用的是ABB的SMARTSTART和ACCURARY1190。

wy2yw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2004年3月23日
发表于:2005-05-17 13:58:00
8楼
我们用ABB和海天的,ABB的这套问题多多。备件吓死人。海天的有两台在用,新的,看不出什么太大问题。要时间检验。

太湖银鱼

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 873回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1563
  • 注册:2004年5月16日
发表于:2005-06-11 23:13:00
9楼
TO:wy2yw 其实ABB系统是非常稳定的,关键是有没完全掌握。国产的无论从检测角度还是从控制方面,都无法和进口的相比。尤其是温漂无法解决,还有正反差问题。不知你们海天的系统什么时候上的?现在用的任何?

太湖银鱼

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 873回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1563
  • 注册:2004年5月16日
发表于:2005-06-11 23:26:00
10楼
大家都来探讨一下各自厂家用的QCS情况,根据我厂的使用情况,国产的还是浙大双元好一些,可能是他们开发的比较早,在这方面经验较为丰富。海天、高达本来是一家,分开后技术力量相对就弱,而且人员流动相当频繁。

西湖鲤鱼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2005年6月11日
发表于:2005-06-11 23:58:00
11楼
国产QCS到底怎样?大家说说!

天马-steed

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:146
  • 注册:2004年6月09日
发表于:2005-06-14 21:35:00
12楼
我们公司用的也是ABB的,不过问题实在太多,还经常出现莫名其妙的问题

王增玉

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:92
  • 注册:2002年9月30日
发表于:2005-06-15 17:30:00
13楼
好。顶。

太湖银鱼

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 873回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1563
  • 注册:2004年5月16日
发表于:2005-06-16 20:57:00
14楼
请国内QCS各个生产商谈谈自己有什么优势?也好让用户有个选择。我们正要上系统,但不知哪家更好?

太湖银鱼

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 873回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1563
  • 注册:2004年5月16日
发表于:2005-07-21 14:05:00
15楼
自己顶以下,看来造纸行业的同行并不多。

太湖银鱼

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 873回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1563
  • 注册:2004年5月16日
发表于:2005-07-21 14:17:00
16楼
听说近段时间国内三家:双元、高达、海天在造纸行业上竞争进入白日化状态,高达大打价格战、海天免费使用合格付钱、双元自认质优不降价开辟纸病新战场,目前高达略占优势,但牺牲也很大。

zhjm

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:258
  • 注册:2004年4月12日
发表于:2005-07-30 12:56:00
17楼
我公司用的是海天的QCS.还可以.

太湖银鱼

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 873回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1563
  • 注册:2004年5月16日
发表于:2005-07-30 13:37:00
18楼
to:郑军明 冬天水分测量的波动是多少?温漂有多少?定量的波动范围和改善率怎样?我们用的不怎么样。关键在于它的控制主要还是建立在模糊控制模式,本身精度就不高。能否详细介绍一下你们的使用情况?

太湖银鱼

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 873回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1563
  • 注册:2004年5月16日
发表于:2005-08-04 17:45:00
19楼
看来造纸行业的同行确实不多,想和大家交流不容易。

太湖银鱼

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 873回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1563
  • 注册:2004年5月16日
发表于:2005-08-05 16:45:00
20楼
现在浙大双元的QCS系统就国内来讲是相当不错了,还没有比它更好的。现在推出的微波水分表和纸病检测系统可以和进口系统相抗衡。当然和国外系统还有相当的差距,尤其是在细节方面还没有进口的考虑那么全面。我们支持民族产业,也希望双元更加努力,做出让用户绝对放心的产品。