求助:是否可以这样使用?
点击:
419
| 回复:
3
xuzhenrui
关注
私信
精华:2帖
求助:12帖
帖子:79帖 | 205回
年度积分:0
历史总积分:1038
注册:2003年9月11日
发表于:2004-07-31 14:06:00
楼主
我目前在帮客户设计一套水测试系统。客户提出说使用公司现有的两个旧变频器。可是旧的变频器是5KW和2.5KW的,而两个水泵上变频电机都只有2.2KW。使用大变频器带小电机是否行的通?请各位帮忙。(变频器是丹麦丹佛士的)
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
st_zxf
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 39回
年度积分:0
历史总积分:38
注册:2004年2月12日
发表于:2004-07-31 14:11:00
1楼
可以,不过额定电流要重新设定,以便变频器进行过载保护,确保安全可靠运行
回复
引用
举报
78787878
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:38帖 | 251回
年度积分:0
历史总积分:403
注册:2003年1月25日
发表于:2004-07-31 14:13:00
2楼
可以的。
回复
引用
举报
李惠锋
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 348回
年度积分:0
历史总积分:428
注册:2002年6月25日
发表于:2004-07-31 15:45:00
3楼
danfoss 5kw的变频器在设定电机功率时好象只能到3KW。在设定过载比例时可以适当减小过载保护比例。