温控器PID有什么意义?怎样设定啊????? 点击:45653 | 回复:99



cootom

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2004年7月07日
发表于:2004-07-15 09:14:00
楼主
温控器PID有什么意义?怎样设定啊????? 不知道有么有人知道,多谢指教:)



工控老V

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 164回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:700
  • 注册:2004年6月02日
发表于:2009-10-30 11:13:22
61楼

如果仪表自整定没有获得较好的控制效果的话,就得手动来调PID,如果欠调和超调一般调PI就行了,有滞后性的情况下可以调微分D,还有一些控制周期!

厦门宇电自动化科技有限公司 范工 15810918923 

虹润公司

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:788帖 | 68回
  • 年度积分:353
  • 历史总积分:7737
  • 注册:2000年11月11日
发表于:2009-10-30 15:07:01
62楼
福建虹润精密仪器有限公司 

鲲搏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年11月02日
发表于:2009-11-02 11:27:49
63楼
照46楼的方法做就行,但是你得有实际经历,慢慢炼吧。

wtw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:121
  • 注册:2006年3月16日
发表于:2009-11-10 10:11:18
64楼
主要是PID参数依据工况摸索出满意的控制要有时间。需多次改变参数找到PID 参数平衡点

zyjsr1952

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2009年11月09日
发表于:2009-11-10 10:32:03
65楼

        要求不高的系统,一般出厂设定的PID参数就可以满足使用要求。如果要求比较高,例如希望控制在正负5度以下,那你最好还是采用智能化数字温度控制仪,采取自整定方法获得PID参数,运行观察如果不是非常理想,可以适当修改一下PID值就可以了。现在很少有人采用四比一衰减法进行整定了,太费时间,有些反应敏感工艺也不允许那样试验。实际上智能化温度控制仪的自整定程序已经取代了经验法整定。

qiuzhi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2007年9月17日
发表于:2009-11-10 13:21:12
66楼

如果我的控制板没有自整定功能,而需要手动调整P.I.D的数值时,那有没有什么设定依据,谢谢!

北京汇邦科技

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2009年11月21日
发表于:2009-11-23 09:59:56
67楼
我闷公司生产温度 、流量、等PID控制的仪表,本人现在从事技术支持,对PID调节比较熟悉,想了解这方面知识及这方面一控制仪表的,可以与本人联系QQ435331384

孙刚123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年12月15日
发表于:2009-12-17 21:03:07
68楼

我是菜鸟,望各位大xia指教,就温控器来说,是不是P越大,温度上升得就越快,I越大,温度稳定下来所需时间越长,D越大,就越提前降低温度上升的速率。

付旭康

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2009年12月01日
发表于:2010-01-21 16:21:14
69楼
还是对PID的概念有些含糊,得看一些有关PID的专业知识的书籍。

liujin518518

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2010年1月27日
发表于:2010-01-27 20:40:39
70楼
学习了.........

nanyuantk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2010年1月28日
发表于:2010-01-28 15:56:39
71楼
PID是依据瞬时误差(设定值和实际值的差值)随时间的变化量来对加热器的控制进行相应修正的一种方法!!!如果不修正,温度由于热惯性会有很大的波动.大家讲的都不错. 比例:实际温度与设定温度差得越大,输出控制参数越大。  例如:设定温控于60度,在实际温度为50和55度时,加热的功率就不一样。而20度和40度时,一般都是全功率加热.是一样的. 积分:如果长时间达不到设定值,积分器起作用,进行修正积分的特点是随时间延长而增大.在可预见的时间里,温度按趋势将达到设定值时,积分将起作用防止过冲! 微分:用来修正很小的振荡. 方法是按比例.微分.积分的顺序调.一次调一个值.调到振荡范围最小为止.再调下一个量.调完后再重复精调一次. 要求不是很严格.

qq:642790358

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2005年10月12日
发表于:2010-01-31 22:13:45
72楼
精度不高就用ON/OFF控制控制回差,继电器输出,精度高的话就用PID控制,一般是模拟量输出接固态和其他设备。精度方面最好是拿第三方工具来测试,一般国内的表喜欢在读数显示上做处理。现在温控方面要求比较高的我见到的就是电子半导体行业和太阳能行业,烧结炉等。欢迎沟通   QQ:642790358   薛   

闫海峰2

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2010-02-18 10:39:50
73楼

你要自己琢磨啦  俺也是凭感觉调的

 

wapiti

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2020年4月15日
发表于:2010-02-25 14:05:17
74楼

PID调节??我的神..你硬件线接好没?? PV=输入..好像这个.PID设定里也要设定其量程,这个很重要..SP的量程和PV的量程设定一定要一样..还有AO:调节阀..也有正反作用.信号类型 要设定的..然后就是比例\积分时间\微分时间,都是要设定的..

HUJIANGUO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2010-05-20 16:25:19
75楼
PID调节口诀:参数整定找最佳,从小到大顺序查。先是比例后积分,最后再把微分加。曲线震荡很濒繁,比例度盘要放大。曲线漂浮绕大弯,比例度盘往小扳。曲线偏离回复慢,积分时间往下降。曲线波动周期长,积分时间再加长。曲线震荡频率快,先把微分降下来。动差大来波动慢,微分时间应加长。理想曲线两个波,前高后滴4比1.。。。。以上供大家参考

HUJIANGUO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2010-05-20 16:31:20
76楼
PID常用口诀: 参数整定找最佳,从小到大顺序查,先是比例后积分,最后再把微分加,曲线振荡很频繁,比例度盘要放大,曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳,曲线偏离回复慢,积分时间往下降,曲线波动周期长,积分时间再加长,曲线振荡频率快,先把微分降下来,动差大来波动慢,微分时间应加长,理想曲线两个波,前高后低4比1。这是我刚提交的,供大家参考。

zhuyingying

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年6月03日
发表于:2010-06-03 21:13:54
77楼

有没有高手知道,EUROTHERM 2116e,里面温度是怎么设定的??非常感谢!!!

yuewl

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2008年4月16日
发表于:2010-06-14 12:30:14
78楼

  PID参数设置一种是仪表自整定,一种是自己设置,我个人的工作经验就是首先要校验好调节阀,就是阀门的线性,要不自整定出来的参数很难达到精度要求。再说我自己设置我都是过试,我就举个例子,首先我一般是把I给到几百,P就1左右,比如现在测温显示是50度,那我就给定49.7,看看阀门是否全关,没有关就调节P到关,再给定个50.3看看,又能否全打开(这里我会考虑工艺上的条件,如果是大管道升温快,有点开度就可以了)。这样反复凑试,个人觉得第一步效验调节阀是很重要的。(个人意见,仅供参考)

帅克研发果子狸

  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:138帖 | 6809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24592
  • 注册:2004年2月03日
发表于:2010-06-14 18:33:17
79楼

 

PID,设来设去,调来调去,输出量是多少,按啥趋势增减,,,你就跟个瞎子似的,啥球都晓不得~~~`~

PID,尽管有人拿它当个宝,有人一辈子“研究”它出书混饭,俄看它,不过就是,哄娃的小算术,一个瞎子摸象的游戏

俺做高精度控制,例如控温±0.05℃的恒温槽,从来就不用,奶奶滴PID。

嘿嘿黑,就是俺想用它,它的本事,也不济呀,

俺按照反馈量,直接编程给定量,心跟明镜似的,无往而不胜~~~~~~~~~

青枣

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:338
  • 注册:2005年5月19日
发表于:2010-06-15 09:07:44
80楼

要想达到预期的效果,只能理论指导实践反过来再用时间来证明理论的正确性,在设定完PID参数之后,要试验看看在实际中究竟哪些还需要调整,再进一步整改一下。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师