首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 尾页

温控器PID有什么意义?怎样设定啊????? 点击:45653 | 回复:99



cootom

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2004年7月07日
发表于:2004-07-15 09:14:00
楼主
温控器PID有什么意义?怎样设定啊????? 不知道有么有人知道,多谢指教:)



扬我中华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2004年5月25日
发表于:2004-07-17 17:35:00
1楼
PID参数是设置温控表的工作参数,根据你的温控需求进行调整参数。例如:你的表现在测量温度和实际有偏差,你就可通过PID参数调正

曲儿

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2003年11月06日
发表于:2004-07-22 10:36:00
2楼
PID调解指的是用比例\积分\微分的特性调节偏差,和偏差的大小等因素有关,我只知道这些了,不好意思.

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-07-23 10:46:00
3楼
在定值控制问题中,如果控制精度要求不高,一般采用双位调节法,不用PID。但如果要求控制精度高,而且要求波动小,响应快,那就要用PID调节或更新的智能调节。调节器是根据设定值和实际检测到的输出值之间的误差来校正直接控制量的,温度控制中的直接控制量是加热或制冷的功率。PID调节中,用比例环节(P)来决定基本的调节响应力度,用微分环节(D)来加速对快速变动的响应,用积分环节(I)来消除残留误差。       PID调节按基本理论是属于线性调节。但由于直接控制量的幅度总是受到限定,所以在实际工作过程中三个调节环节都有可能使控制量进入受限状态。这时系统是非线性工作。       手动对PID进行整定时,总是先调节比例环节,然后一般是调节积分环节,最后调节微分环节。温度控制中控制功率和温度之间具有积分关系,为多容系统,积分环节应用不当会造成系统不稳定。许多文献对PID整定都给出推荐参数。

limingzi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2004年7月23日
发表于:2004-07-27 13:37:00
4楼
PID的参数凭经验设定的较多. 对于扰动,能使测量值达到1/4衰减振荡后趋于平稳为宜(这种方法很少有人去验证).一般都是输入经验值,再去试验.达到要求就行.就我现在所在的工厂的液位,流量,压力一般都是PI调节,只有温度调节用了PID.

720406

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:84
  • 注册:2002年10月28日
发表于:2004-07-28 14:17:00
5楼
PID就是PID吗

姜太公

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2003年6月30日
发表于:2004-08-05 08:47:00
6楼
我曾经用过富士的温控器,PID参数根本不用设定,只需调用温控器的自整定功能,即可自动调节加热装置所需的PID参数,其实,温控表的参数只需更改1~2个参数即可,特别是关于什么类型传感器以及其分度号。

姜太公

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2003年6月30日
发表于:2004-08-05 08:52:00
7楼
如果有哪位不会用温控器,请我帮忙,我非常愿意。

kingbird

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2004年4月15日
发表于:2004-08-05 21:47:00
8楼
什么是 PID,它与温度控制有什么关系? PID 代表 Proportional-Integral-Derivative,即比例积分微分,指的是一项流行的线性控制策略。在 PID 控制器中,错误信号(受控系统期望的温度与实际温度之间的差值)在加到温度控制电源驱动电路之前先分别以三种方式(比例、积分和微分)被放大。比例增益向错误信号提供瞬时响应。积分增益求出错误信号的积分,并将错误减低到接近零的水平。积分增益还有助于过滤掉实测温度信号中的噪音。微分增益使驱动依赖于实测温度的变化率,正确运用微分增益能缩短响应定位点改变或其它干扰所需的稳定时间。然而,在许多情况下,比例积分(PI: Proportional-Integral,没有微分增益)控制策略也可以产生满足要求的结果,而且通常要比完全的 PID 控制器更容易调整到稳定的运行状态,并获得符合要求的稳定时间。 PID 与 PI 控制器都可以在基于 ispPAC 的温度控制下轻松实现。由于热时间常数通常以秒为单位,ispPAC20 或 30 器件必须外接 RC 网络,以在控制器上产生相应的时间常数。虽然外接的元件是固定的,但 ispPAC 器件内部提供的可变增益常常可以用来调整温度控制器的性能。要获取几种控制策略(比例、积分、比例积分等)详细的设计实例,请查阅应用说明 AN6029-Thermoelectric Temperature Control Using the ispPAC20(用 ispPAC20 器件控制热电温度)。

我爱林倩

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2004年8月04日
发表于:2004-08-06 16:07:00
9楼
呵呵

amorfay

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2004年8月06日
发表于:2004-08-06 16:40:00
10楼
eee

红叶秋意

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2004年7月11日
发表于:2004-08-06 20:16:00
11楼
一般只须把输入传感器种类和控制动作种类几个参数设定好了就差不多了,再加上灵敏的执行机构就能准确控温了!!

salam1688

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2004年8月03日
发表于:2004-08-12 14:29:00
12楼
Honeywell的温控器不错,性价比绝对OK,有谁需要,可以联系!! E-mail:salam1688@sohu.com QQ:28586831 PID的调节可以先确定I值,然后可以根据实测温度与设定温度值调节PD值,那样就方便了,千万不要一起调,那样容易造成混乱。呵呵

廖耀国

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2004年8月10日
发表于:2004-08-21 17:11:00
13楼
各位专家,请指教如下参数是哪家的温控器: code:tdh02 fcrrpr supply:12 vdc/vac made in italy output数:2个

钱军辉

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2004年7月01日
发表于:2004-08-31 12:19:00
14楼
FOTEK近期正式推出的MT系列FUZZY(模糊智能)+PID温度控制器,性能稳定可靠,操作简单方便,控制精度可达到0.1~0.2度,代表了台湾本土自动化品牌在温度控制领域所能达到的最高水平,同时价格非常有竞争力,因而深受市场特别是大陆、台湾市场的瞩目。为了让用户尽快了解MT系列FUZZY(模糊智能)+PID温度控制器,我公司根据大陆部分用户对MT系列的实践经验,结合MT系列原以英文、繁体字注释为主的使用说明书,重新编写、整理了有关使用说明,以符合大陆用户的阅读习惯。我们欢迎读者来信、来电指教。现将主要内容摘录如下: 一、MT系列FUZZY+PID温度控制器基本参数、特性 面板显示:双层4位数,红色液晶显示屏。 .温度显示范围:-99至19990C。 .输入:K/J/PT可选 .15种报警模式可选 .RS-485通讯可选 .控制输出:电压12V/50mA .显示精度:满刻度的0.1%+1个数字位 .控制方式:PID+模糊智能调节 或ON/OFF控制 .使用环境温度:-100C至+75 0C .使用相对湿度:25%至85%RH .工作电压:90至265VAC 50/60HZ .P比例带范围:0—999 .I积分时间范围:0—3999秒 .D微分时间范围:0—3999秒 .报警范围:-99—999 .显示值取样时间:0.1秒 二、、如何进行温度报警值、上限值的设定和锁定 B、自动演算注意事项: ■MT系列温控器具有PID模糊控制和调节功能,可自动测量热量特性并使控制体作出应答,然后,在计算控制最佳温度所需的PID时间常量后,具有快速应答及高稳定调整功能。 ●在控制器和传感器连接后,可马上实施自动演算功能。 ●按▲键3秒,进入自动演算开始状态。 ●在实施自动演算时,前面板上AT 绿灯亮,在自动演算实施期间,持续按▲键,自动演算功能会停止,AT 绿灯灭。 ●在自动演算实施过程中,如果关闭电源或输入停止信号,PID的时间常量不会改变,并且电源关闭之前的数值可被记录下来。 ●在控制器长时间连续使用后,控制体的热量特性会发生变化,或者更换传感器后,最好实施自动演算功能。 TEL:0755-81920121 MSN: qianqun@163.com QQ:50827480

zhougzh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2004年8月24日
发表于:2004-08-31 20:19:00
15楼
大家听过九点控制器没有,比PID好有啊

雨声哗哗

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2004年7月28日
发表于:2004-09-03 15:46:00
16楼
调解,PID只是方式,校验

niepan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2004年3月31日
发表于:2004-09-06 13:15:00
17楼
手动对PID进行整定时,总是先调节比例环节,然后一般是调节积分环节,最后调节微分环节。温度控制中控制功率和温度之间具有积分关系,为多容系统,积分环节应用不当会造成系统不稳定。许多文献对PID整定都给出推荐参数。 PID的调节可以先确定I值,然后可以根据实测温度与设定温度值调节PD值,那样就方便了,千万不要一起调,那样容易造成混乱。 这里那一个比较好?

无能心

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2004年8月15日
发表于:2004-09-07 20:09:00
18楼
有哪位大虾用过松下KT4温控器?有中文资料吗?不胜感激。QQ389732173 cardskyjun@sohu.com

作人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:84
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2004-09-09 08:27:00
19楼
有谁用过AL808温差控制器没有,他的可靠性怎么样?

吉林电专

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2001年11月21日
发表于:2004-09-09 12:27:00
20楼
廖:关于你寻找的温控器去下面网站http://www.blfornitureindustriali.com/tdh02_1.htm

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师