楼主
西安交大的一位朋友在开发基于short stack的应用产品。遇到了一些问题。希望大家能多多指教。 通过主处理器扩展串口使用ShortStck,可是FT3150总是不停地复位,从CPLD逻辑出来的reset确实是高信号,但一接入FT3150就周期性出现一个低电平! 不知您是否遇到过这样的现象? 绝对排除FT3150芯片的损坏,我已经换过了 个人认为:是初始化的问题,主控器没有完成初始化3150通讯协处理器的任务, 3150在等待初始化的时间内看门狗周期复位。(间隔可以自己测试一下, 看看是不是看门狗复位的时间间隔)。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
zw76812
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 567回
年度积分:0
历史总积分:654
注册:2001年7月18日
发表于:2004-07-11 13:56:00
1楼
还有 复位部分的处理应该特别注意一下,不要将3150的复位信号再给主控器,那样整个控制器都挂掉了!!!分开吧!!!