ABB ACS140变频器,本地控制正常,远程自停 点击:825 | 回复:1



跳跳龙

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2002年7月13日
发表于:2004-06-30 23:41:00
楼主
请教一台ABB ACS140变频器,设备手动调节运行正常,远程控制(即通过计算机,PLC),变频器停止运行,显示FL7故障代码 请指教!!!!!!!!!!



吴仙

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 546回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:544
  • 注册:2001年7月04日
发表于:2004-07-06 13:46:00
1楼
FL7表示你接入的转速信号,即模拟信号或断线或无信号。检查接线吧。