ab plus 2变频器求助? 点击:666 | 回复:3



WYY2003

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2004年6月08日
发表于:2004-06-11 22:39:00
楼主
ab plus 2型的变频器的制动电阻的保险管(10A)在电源关闭后断路,但变频器仍旧可用。奇怪!有哪位先生了解,请赐教!谢谢!



WYY2003

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2004年6月08日
发表于:2004-06-11 22:46:00
1楼
问题没说明白,变频器在再一次送电后仍可用,即制动电阻没用

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2004-06-11 22:50:00
2楼
但这时变频器不能制动!

WYY2003

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2004年6月08日
发表于:2004-06-11 22:56:00
3楼
keyizhidong