普通异步电动机与变频电机的区别 点击:27391 | 回复:297



双华

    
  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:74
  • 注册:2004年3月23日
发表于:2004-05-18 15:58:00
楼主
一、普通异步电动机都是按恒频恒压设计的,不可能完全适应变频调速的要求。以下为变频器对电机的影响 1、电动机的效率和温升的问题 不论那种形式的变频器,在运行中均产生不同程度的谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压、电流下运行。拒资料介绍,以目前普遍使用的正弦波PWM型变频器为例,其低次谐波基本为零,剩下的比载波频率大一倍左右的高次谐波分量为:2u+1(u为调制比)。 高次谐波会引起电动机定子铜耗、转子铜(铝)耗、铁耗及附加损耗的增加,最为显著的是转子铜(铝)耗。因为异步电动机是以接近于基波频率所对应的同步转速旋转的,因此,高次谐波电压以较大的转差切割转子导条后,便会产生很大的转子损耗。除此之外,还需考虑因集肤效应所产生的附加铜耗。这些损耗都会使电动机额外发热,效率降低,输出功率减小,如将普通三相异步电动机运行于变频器输出的非正弦电源条件下,其温升一般要增加10%--20%。 2、电动机绝缘强度问题 目前中小型变频器,不少是采用PWM的控制方式。他的载波频率约为几千到十几千赫,这就使得电动机定子绕组要承受很高的电压上升率,相当于对电动机施加陡度很大的冲击电压,使电动机的匝间绝缘承受较为严酷的考验。另外,由PWM变频器产生的矩形斩波冲击电压叠加在电动机运行电压上,会对电动机对地绝缘构成威胁,对地绝缘在高压的反复冲击下会加速老化。 3、谐波电磁噪声与震动 普通异步电动机采用变频器供电时,会使由电磁、机械、通风等因素所引起的震动和噪声变的更加复杂。变频电源中含有的各次时间谐波与电动机电磁部分的固有空间谐波相互干涉,形成各种电磁激振力。当电磁力波的频率和电动机机体的固有振动频率一致或接近时,将产生共振现象,从而加大噪声。由于电动机工作频率范围宽,转速变化范围大,各种电磁力波的频率很难避开电动机的各构件的固有震动频率。 4、电动机对频繁启动、制动的适应能力 由于采用变频器供电后,电动机可以在很低的频率和电压下以无冲击电流的方式启动,并可利用变频器所供的各种制动方式进行快速制动,为实现频繁启动和制动创造了条件,因而电动机的机械系统和电磁系统处于循环交变力的作用下,给机械结构和绝缘结构带来疲劳和加速老化问题。 5、低转速时的冷却问题 首先,异步电动机的阻抗不尽理想,当电源频率较底时,电源中高次谐波所引起的损耗较大。其次,普通异步电动机再转速降低时,冷却风量与转速的三次方成比例减小,致使电动机的低速冷却状况变坏,温升急剧增加,难以实现恒转矩输出。



gdzsyf

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:52帖 | 355回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:504
  • 注册:2004年2月20日
发表于:2004-08-19 13:02:00
41楼
双华同志啊电机是负载怎么会有输出电压电流呢?看来你是抄书的 额定频率:额定电压下对应的频率 额定输入电压:简单到不知怎么解释 额定输入电流:在额定电压和额定负载下的输入电流 本人实际用过变频器带普通电机长期工作在5HZ(电机要另加风扇)左右,不论出力还是寿命都没问题,一般要求的场合普通电机完全适用,千万不要相信卖变频电机的理论家们的鬼话。

製造財富

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2003年12月21日
发表于:2004-08-19 19:07:00
42楼
我前些日子正好碰到這種情況,就是因為混韒兩者概念和工作原理,誤將普通電機變頻調速用在載荷大,高低速動作頻繁的場合,結果經常變頻器異常,而且最後使得電機線圈燒掉.今天有辛了解到二者區別,非常高興,不然只是實踐總結和一個人的理論知識恐怕要事倍功半了.

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-08-21 23:05:00
43楼
老师们你们好!首先感谢你们对我们这些入门者的帮助。我是机械制造专业毕业的,但从小喜欢电子,参加工作后开了三年加工中心,其间自学了一些电子知识,然后转岗搞电路开发,陆续开发了一些单片机控制电路,但由于知识浅薄,遇到一些难题,希望老师们能指点迷津。 公司仿制一种意大利压接设备,设备用三相电机驱动,750w,每分钟启动160多次,电动机带制动器,每次从0转启动,所以发热就成了一个大问题,包括意大利的机器也是这样,我们采用使用高防护等级的电动机来解决这个问题,我想开发一个简单的软启动电路,但又怕启动时间过长影响速度,最好能改制一种电动机,类似于变频电动机,不知道有没有可能,或者您有什么好的方法,提一些建议,谢谢!我的e-mail:jianeee@163.com

紫太阳

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 280回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:392
  • 注册:2002年9月23日
发表于:2004-08-22 19:59:00
44楼
谢谢双华给大家介绍了一些有用的概念. 但本人觉得你有些结论是自己想象出来的,希望你的论点都能得到理论的支持!还是要谢谢你的热心. 下面的说法就有问题:"电源本身电压降低,将使得电机的无功功率更多的转换为有功功率".

双华

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:74
  • 注册:2004年3月23日
发表于:2004-08-23 10:00:00
45楼
谢谢:紫太阳 有些话是我根据所学理论以及现场经验总结的,肯定有很多不足之处。希望大家对我提更多的意见,使得我在与大家交流中进步。 大家有好的建议以及不同的观点请尽量多的提出,使得我们在交流与争论中共勉。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-08-23 20:31:00
46楼
双华,您能给我一些意见吗?

风月22

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2004年8月12日
发表于:2004-08-24 14:41:00
47楼
换成步进电机如何啊

我就喜欢 _50

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2004年8月25日
发表于:2004-08-25 22:04:00
48楼
请问;我厂变频器在运行中总是爆整流模块,这是什么原因?

我就喜欢 _50

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2004年8月25日
发表于:2004-08-25 22:05:00
49楼
请问;我厂变频器在运行中总是爆整流模块,这是什么原因?

whc201

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2004年8月29日
发表于:2004-08-29 15:47:00
50楼
感谢大家发表见解,让我开眼界了。所以想请教同仁们:变频电机和普通电机的性价比(理论性的)。

落之叶

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2004年8月29日
发表于:2004-08-29 21:36:00
51楼
我就喜欢: 1.整流模块绝缘是否完好 2.控制板输出的6组脉冲是否正常 我知道的就这么多,我做过调试员 常见的基本上这两个毛病

SGGWCM

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2004年9月02日
发表于:2004-09-03 10:53:00
52楼
ABB变频电机问题:想在电机后输出轴加长,去掉独立式风扇,换成连体式风扇,即普通式。这样,会损坏电机吗?(非ABB厂家换)必须换,有何影响?

宝哥

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2003年7月26日
发表于:2004-09-04 20:24:00
53楼
hao

执著木易

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2003年12月15日
发表于:2004-09-08 11:49:00
54楼
zsyf: 你说的情况,要外加风扇,没有外加风扇时,电机发热很严重。 因此在电机需移动的场合比如走行机构,若需要长时间低速运行还是要改成变频电机

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-09-08 17:34:00
55楼
大家好

yhs2000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2004年9月09日
发表于:2004-09-09 16:12:00
56楼
请问双华,变频电机对与给他供电的电缆有什么要求?

双华

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:74
  • 注册:2004年3月23日
发表于:2004-09-18 10:52:00
57楼
to:yhs2000 对一台变频器来讲,他的输入端与输出端都要产生高次谐波,输入端的谐波将会通过输入电源线对电网产生影响与污染,输出端的谐波将对电机产生影响,另外还有辐射干扰。对普通电机来讲,电缆过长,则产生的高次谐波强,将对电机的绝缘产生很大的冲击,而变频电机从设计上就是为了适应变频器的谐波干扰,因此对从变频器到电机的电缆长度来讲,变频电机可以适用更长的电缆(相对普通电机)。 另:无论使用什么电机,电缆线一定要选带屏蔽的,且屏蔽线要接地!最好的办法是变频器输入输出都装滤波器。

autumn1005

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2004年9月20日
发表于:2004-09-20 09:38:00
58楼
双华你好 我在工作中接触过一批由普通异步电动机改变频控制的事情,提供改造的公司为了节约费用,以前的异步电动机没有更换为变频电机。一年多了使用情况还是比较稳定。 但我有一个问题想问一下,接触器控制异步电动机(切电阻)方式和变频器控制相比,变频器控制的优点具体有哪些,在节约用电方面明显么?有节约有电的功能的话,原理是什么?

roload

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2004年5月21日
发表于:2004-09-22 12:43:00
59楼
plc與繼電器控制尤缺點,同樣的問題需要問嗎

五代重歼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 1142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2358
  • 注册:2004年5月23日
发表于:2004-09-23 09:23:00
60楼
建:我觉得你最好用步进电机或伺服电机,其动态响应那是没的说!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师