请教变频器接地报警故障 点击:1716 | 回复:23



声名

    
  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:49帖 | 504回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:481
  • 注册:2003年8月30日
发表于:2004-05-21 14:36:00
楼主
DANFOSS VLT5000变频器报警14:输出接地。经检查电源驱动板正常,是控制板问题,请问问题可能出在控制板哪一部分?



高野 _55

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:137
  • 注册:2003年11月23日
发表于:2004-05-21 14:51:00
1楼
我以前也遇到这类情况, 是零线带电后的故障.

声名

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:49帖 | 504回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:481
  • 注册:2003年8月30日
发表于:2004-05-21 14:59:00
2楼
这个不是

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-05-21 15:06:00
3楼
我这里有同样故障,还没找到原因。请问零线带电是对带有负载而言吗?我未接负载也出14。

发表于:2004-05-21 15:13:00
5楼
我说过了是CPU板问题,只是不知道是哪一部分,有知道的吗?

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-05-21 15:19:00
6楼
要应急的话拔掉电缆也许可用。如找到原因请发表一下!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2004-05-21 15:41:00
7楼
检查电流互感器!

声名

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:49帖 | 504回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:481
  • 注册:2003年8月30日
发表于:2004-05-21 15:45:00
8楼
电流互感器是好的

abc110 _53

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2004年3月29日
发表于:2004-05-24 17:46:00
9楼
在运行的某一阶段内(如恒力矩区)抱电压输出端接地,而在大多数时候不报,和电机的绝缘等因素有关吗

YH5211

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 122回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:209
  • 注册:2003年7月24日
发表于:2004-06-23 20:18:00
10楼
本故障最后检查结果,三个电流互感器有两个性能不稳定。在变频器上直接可观察到电流参数显示不稳定现象,超过一定数值后即显14故障。一种检查方法:如怀疑电流互感器,可将几个电流互感器穿一根负载线,电流互感器单独的一脚接+,中间的一脚接-,24-27V。然后用表在停止和启动两中情况下测第3脚电压,表在停止和启动两中情况下所测参数应基本一致。在本例中线电流3A左右时,所测参数在13.5左右。停止时是在1V左右,如若不一致,就要重点怀疑了。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2004-06-24 09:39:00
11楼
这个问题我们已修过很多机!这个是通病!