西门子MM440 参数P0010 为2 无法修改
点击:
1041
| 回复:
17
heyi
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 50回
年度积分:0
历史总积分:137
注册:2003年11月20日
发表于:2004-05-07 12:48:00
楼主
请问: 在维修MM440-7.5Kw 变频器时,进行数据初始化后, P0010的值为2(维修状态),无法将其设置为1,而且电源电压仅能在 200-240V之间调整.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
没有MM的GG
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 174回
年度积分:0
历史总积分:342
注册:2003年8月26日
发表于:2004-05-07 19:19:00
1楼
是不是应用等级加了密?方法:工厂复位,用电脑写参数,无件坏,只有修了
回复
引用
举报
胥工
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 50回
年度积分:0
历史总积分:137
注册:2003年11月20日
发表于:2004-05-08 08:41:00
2楼
谢谢:hotize,无法进行工厂复位。请问如用电脑写参数!
回复
引用
举报
没有MM的GG
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 174回
年度积分:0
历史总积分:342
注册:2003年8月26日
发表于:2004-05-08 14:15:00
3楼
去搞个MM440的光盘!上面有个软件包!自己看看吧!
回复
引用
举报
changfeng001
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:4
注册:2004年5月17日
发表于:2004-05-18 12:58:00
4楼
将r0200中的数据读入P0201,断电再上。
回复
引用
举报
bpqpj _14
关注
私信
精华:6帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 128回
年度积分:0
历史总积分:349
注册:2003年4月07日
发表于:2004-05-20 19:24:00
5楼
请梁志指教:如何将r0200的数据读入P0201?非常感谢!
回复
引用
举报
hjxz
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:25帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:97
注册:2003年9月11日
发表于:2004-05-21 18:53:00
6楼
我也遇到了这种问题 很多参数都访问不到,无法复位,并报错F0052,头疼!
回复
引用
举报
LTY _84
关注
私信
精华:2帖
求助:1帖
帖子:21帖 | 61回
年度积分:0
历史总积分:186
注册:2002年1月21日
发表于:2004-10-20 16:02:00
7楼
mm440变频器不知如后输入P0201,请教
回复
引用
举报
变频之子
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 1052回
年度积分:0
历史总积分:1119
注册:2004年10月05日
发表于:2004-10-20 18:48:00
8楼
是访问等级不够,应该在专家级,任何参数都可以访问
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
(已结贴)电源电气擂台第114期...
[2878]
电源开关怎么老是跳闸
[871]
输电线路绝缘电阻测试方法
[2981]
6kV发生单相接地,电机还能正...
[1018]
关于电气元件选型
[853]
有关断路器选型问题
[815]
请教低温电子设备要考虑哪些...
[1426]
工控电源电器擂台-每周一题-...
[6470]
0.75kw电机控制柜安装问题
[2262]
降压变压器是否可以反过来当...
[2227]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号