西门子MM440 参数P0010 为2 无法修改 点击:1041 | 回复:17



heyi

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:137
  • 注册:2003年11月20日
发表于:2004-05-07 12:48:00
楼主
请问: 在维修MM440-7.5Kw 变频器时,进行数据初始化后, P0010的值为2(维修状态),无法将其设置为1,而且电源电压仅能在 200-240V之间调整.



没有MM的GG

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 174回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:342
  • 注册:2003年8月26日
发表于:2004-05-07 19:19:00
1楼
是不是应用等级加了密?方法:工厂复位,用电脑写参数,无件坏,只有修了

胥工

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:137
  • 注册:2003年11月20日
发表于:2004-05-08 08:41:00
2楼
谢谢:hotize,无法进行工厂复位。请问如用电脑写参数!

没有MM的GG

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 174回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:342
  • 注册:2003年8月26日
发表于:2004-05-08 14:15:00
3楼
去搞个MM440的光盘!上面有个软件包!自己看看吧!

changfeng001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2004年5月17日
发表于:2004-05-18 12:58:00
4楼
将r0200中的数据读入P0201,断电再上。

bpqpj _14

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:349
  • 注册:2003年4月07日
发表于:2004-05-20 19:24:00
5楼
请梁志指教:如何将r0200的数据读入P0201?非常感谢!

hjxz

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2003年9月11日
发表于:2004-05-21 18:53:00
6楼
我也遇到了这种问题 很多参数都访问不到,无法复位,并报错F0052,头疼!

LTY _84

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:21帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:186
  • 注册:2002年1月21日
发表于:2004-10-20 16:02:00
7楼
mm440变频器不知如后输入P0201,请教

变频之子

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 1052回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1119
  • 注册:2004年10月05日
发表于:2004-10-20 18:48:00
8楼
是访问等级不够,应该在专家级,任何参数都可以访问