西门子EM231接两线制仪表问题?
点击:
901
| 回复:
4
justcon_lee
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:26
注册:2003年8月09日
发表于:2004-05-31 08:56:00
楼主
求救高手、斑竹:我在工程应用中使用了一个EM231模拟量输入模块采集,两线制超声波液位检测计输送的4-20MA模拟量信号。但由于该超声波液位检测机外部只有两个接线端子(一“+”,一“-”)。厂家提供的接线方式如下:从电源模块24V+引线到仪表的+输入端,从仪表的“-”端出来后接到模拟量输入的A+(A+和RA已短接),A-出来后接到电源的0V端。开机后,运行一段时间,模拟量输入口被烧,请高手及斑竹帮忙解决。不胜感激!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
yhwd1118
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 171回
年度积分:0
历史总积分:182
注册:2004年5月17日
发表于:2004-05-31 09:06:00
1楼
EM231模拟量输入模块我公司有大量二手的! 你的接线应该是有问题的! 再仔细看一下说明书!
回复
引用
举报
justcon_lee
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:26
注册:2003年8月09日
发表于:2004-05-31 09:09:00
2楼
厂家确定如此,这样的接线电压及电流信号都输入至模拟量输入口。
回复
引用
举报
justcon_lee
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:26
注册:2003年8月09日
发表于:2004-05-31 09:09:00
3楼
厂家确定如此,这样的接线电压及电流信号都输入至模拟量输入口。
回复
引用
举报
尹宇兴
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:24
注册:2004年4月14日
发表于:2004-06-08 00:49:00
4楼
你接线没错,可能是电源模块供电不稳定的缘故
回复
引用
举报