发表于:2004-05-29 00:26:00
8楼
如今我清晰记得99年我在搞维修时遇到和你同样的故障,电机空载可正常运行也是22KW的。走了很多弯路,最后才知道什么问题都没有。是这样的:J300系列不分G\P.当时负载为高温染色缸水泵,代理商订货为18.5KW水泵用变频器,而国内某厂就发一台15KW的,代理商收到货后又以小充大为22KW给用户,刚开始用因为染色负载轻,未出问题,后来负载大了,就出E33故障了。
你可以恢复出厂值,看看原始的配用电机功率和电流。具体参数我忘记了,自己查一查说明书吧。