请问各位老大:我所维护的设备是用WINCC的上位挂西门子S7400的下位系统。当初有老外施工的。一日我在画面上加了两个显示温度的点。就加了两个标签和修改了画面,其他的都没有动。可是这之后历史趋势图就只能显示实时数据了,显示不了历史数据。查看用户归档后发现是用的短期归档,记录时间写入的是XXXXXXX秒,一算正好是七天。当我将用户归档改为顺序归档后,可以显示历史数据了。但它一直存的磁盘满了为止。以前是存七天的数,第八天将第一天的数顶出去。怎样才可以恢复的以前的状态。真的很急,因为这个趋势是我们厂长提出来的。恢复不了要扣我工钱的。请大家帮帮忙。谢谢,谢谢。