求教三菱FR-Z240-11K-ER欠压报警故障 点击:760 | 回复:4



陈军dj

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2004年5月07日
发表于:2004-05-12 15:50:00
楼主
我修理此变频器,出现欠压报警,量三相相电压396V,检查模块无明显坏的痕迹,我有2台同样型号的变频器,将此有故障的变频器主板更换至正常的变频器上同样出现此故障,请各老师给予帮助。另我也没此型号的使用手册。谢谢!



李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2004-05-12 16:22:00
1楼
充电电阻是否烧断了?

陈军dj

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2004年5月07日
发表于:2004-05-12 23:15:00
2楼
哦,李老师这个我没量,我测试了告诉你,谢谢你。

声名

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:49帖 | 504回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:481
  • 注册:2003年8月30日
发表于:2004-05-16 18:28:00
3楼
换主板试过吗?

lhb

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 139回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2003年8月14日
发表于:2004-05-16 20:24:00
4楼
该机就一块大板子,何来换主板?很有可能是厚膜坏了。在板子中间靠右。021-56711165,13003108495。