接触器为何被击穿?
点击:
1202
| 回复:
2
xfiles
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 69回
年度积分:0
历史总积分:172
注册:2002年6月07日
发表于:2004-05-08 19:48:00
楼主
本人在控制柜调试时,发现接触器线包有轻微的翁翁声,而后接触器发出巨响被击穿。 经过仔细检查,接触器绝缘隔板被击穿,取线时,发现主回路接线有些松。 因控制柜以前已经调试过一次,工作正常,可以接线错误的原因。 故原因可能: 1)主回路接触不好,是否可以引起击穿。 2)接触器线圈接线不好导致触电经常吸合,是否可以引起击穿。 不知其他人是否碰到过这种情况,给予指点,如何形成高压。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2004-05-09 21:59:00
1楼
第一个原因不大可能,如果是第一个原因,那样引起的是接触器“爆炸”(即:接触不好,引起发热,三相间绝缘下降,)
回复
引用
举报
rainspr
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:32帖 | 68回
年度积分:0
历史总积分:228
注册:2004年3月19日
发表于:2004-05-17 18:00:00
2楼
其实“击穿”和所谓的“爆炸”应是一回事。我认为原因是:主回路端子紧固不紧,引起发热造成绝缘下降,引起主回路短路。造成“击穿”现象。