大家帮帮忙,PLC接错烧坏了还能修吗? 点击:816 | 回复:21



肖爱民

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2003年6月24日
发表于:2004-04-04 13:11:00
楼主
大家帮帮忙呀,我三菱PLC——FX1N,是220V的交流电源,被别人接到我的输入端的COM端子了,一下就烧坏了,请问还能修吗?我是做毕业课题呀,自己也赔不起。



肖爱民

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2003年6月24日
发表于:2004-04-04 13:31:00
1楼
怎么没有一个人回答呀

gkren

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2004年2月17日
发表于:2004-04-04 13:51:00
2楼
这样有可能输入端的光耦会全部烧掉! 维修是可以修的!

肖爱民

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2003年6月24日
发表于:2004-04-04 13:54:00
3楼
gkren,感谢回答。 修的话时间长吗,我都快毕业了 所以如果不行的话直接买一个算了

肖爱民

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2003年6月24日
发表于:2004-04-04 14:14:00
4楼
大家抽点时间来支持一下新人呀

A1121

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2003年5月17日
发表于:2004-04-04 16:09:00
5楼
我修过FX1N的输出,更换过输出驱动集成块,贴片的。

肖爱民

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2003年6月24日
发表于:2004-04-04 16:27:00
6楼
A0000,你好,你可以给我修修吗,当然是有回报的。 这高电压烧坏了COM口难道还能修? 当时是交流电的一根线接在电源输入的N端,另一根线被他接到COM端了 一下就出火花了

力锋电路板维修

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:146
  • 注册:2004年2月11日
发表于:2004-04-04 17:15:00
7楼
那种情况是好修的,你是学生吧,如果在深圳我就帮你忙给你修了

力锋电路板维修

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:146
  • 注册:2004年2月11日
发表于:2004-04-04 17:16:00
8楼
深圳:075528851008,如果不在深圳就爱莫能助了

gkren

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2004年2月17日
发表于:2004-04-04 18:08:00
9楼
输入COM公共端接入220V电源后,PLC的电源模块可能还是完好的,但输入端的光耦可能会烧毁!所以有可能一通电不能输入信号也有输入点或输出点有信号,或所有输入点指示灯全亮,此外存储器可能会烧毁! 如果有维修机的话,把上面的主板换上去就可以了!还不行的话说明电源也烧毁了!

肖爱民

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2003年6月24日
发表于:2004-04-04 19:16:00
10楼
谢谢大家了 我明天拿到厂家去看看能不能修,不行的话重新买一个算了