求助:三菱FX1S年月日怎么在人机界面里显示
点击:
1108
| 回复:
10
唐嘎嘎
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:7
注册:2004年4月24日
发表于:2004-04-24 19:18:00
楼主
各位大侠,我是新手,对PLC不怎么懂,在三菱FX1S里,不知道怎么让PLC内的年月日在人机界面里显示,我用的是罗升TD-220人机界面
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2004-04-24 21:17:00
1楼
用寄存器就行了
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2004-04-24 23:51:00
2楼
TRD D200
回复
引用
举报
唐嘎嘎
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:7
注册:2004年4月24日
发表于:2004-04-25 09:40:00
3楼
各位大侠,时间是可以显示出来,但不知道怎么调时间,请帮助 请回指令图,谢谢
回复
引用
举报
yexingliang
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:7
注册:2004年6月10日
发表于:2004-07-02 10:48:00
4楼
楼主你的QQ号是多少?我们交流一下。
回复
引用
举报
yhwd1118
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 171回
年度积分:0
历史总积分:182
注册:2004年5月17日
发表于:2004-07-03 14:37:00
5楼
D8013~D8019调整就可以了!
回复
引用
举报
gdzsyf
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:52帖 | 355回
年度积分:0
历史总积分:504
注册:2004年2月20日
发表于:2004-07-08 20:07:00
6楼
人机本身就有日期功能一般不用这么麻烦
回复
引用
举报
俺是电工
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:7
注册:2004年7月07日
发表于:2004-07-09 23:03:00
7楼
PLC应该有改时间的指令
回复
引用
举报
hzksjq
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 65回
年度积分:0
历史总积分:119
注册:2003年3月13日
发表于:2004-07-10 17:55:00
8楼
FX1S没有电池保持,一般通电后时间需要重新调整,将M8015强制ON,然后修改D8013--D8018,修改后将M8015强制OFF就OK了。
回复
引用
举报
hzksjq
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 65回
年度积分:0
历史总积分:119
注册:2003年11月04日
发表于:2004-07-11 10:37:00
10楼
zXFzsxdf
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
向您介绍一种专业电气绘图软...
[14140]
献给初学者之AB_PLC及网络通...
[16427]
我们的国产PLC
[9429]
USB接口转串口, PLC能不能识...
[8890]
EM231怎么接线?
[9779]
三菱FX系列PLC在程序读取和与...
[7562]
三菱PLC视频教程70合集
[11906]
MAM KY02S PLC 是哪家生产的...
[39089]
PLC编程资料、PLC编程软件下载...
[39510]
三菱 PLC視頻教程
[8533]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号