求助:三菱 A870 GOT 触摸屏黑屏问题
点击:
739
| 回复:
2
小饼
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:23
注册:2002年7月19日
发表于:2004-04-23 22:52:00
楼主
在轮胎成型机控制系统中,有两套三菱A系列PLC,分别控制不同的部件动作,每侧CPU又连接了两个基板,用来扩展I0及模拟量模块,在两侧的最后一个基板上各连接一个三菱A870触摸屏。近日出现一奇怪的问题:当系统送电启动时,右侧的触摸屏刚同PLC通讯上,触摸屏马上黑屏,将左侧的触摸屏换到此处,也发生此现象;而将右侧触摸屏换到左侧,则没有问题。我们怀疑是控制右侧的PLC部分有问题,但将右侧触摸屏之上的所有部分(包括底版、电缆、CPU)依次更换后,故障依旧,将右侧触摸屏的通讯卡更换后,还是屏幕刚通讯上就黑屏,请问各位大侠,问题到底出现在什么地方?帮帮小弟,谢了。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
Feng-er
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 91回
年度积分:0
历史总积分:126
注册:2001年12月21日
发表于:2004-05-06 17:45:00
1楼
检查BUS通讯板的左边两个旋钮是否设定正确。
回复
引用
举报
haozi718
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 113回
年度积分:0
历史总积分:140
注册:2004年2月11日
发表于:2004-05-09 16:36:00
2楼
你看一下黑屏是不是一张空白的画面?