求助B&R SH 急!!!! 点击:914 | 回复:2



自动化_人

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2001年9月27日
发表于:2004-04-15 23:09:00
楼主
B&R SH您好我们现在有一个控制系统用到PCC2003系统,PCC系统由cp476和一些I/O卡件组成,同时用到C2200控制器和1164显示屏,476与C2200采用CAN通讯方式,请提供一个这样连接方式的程序例子,急用,谢谢



资深土鳖

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:32帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:661
  • 注册:2002年5月15日
发表于:2004-04-16 08:34:00
1楼
不知道你用PG2000和AS,这里提供一些思路: 1)PCC 1.1) 初始化部分: ;Get CAN node number ;================================== node.enable = 1 node FUB CANnode() ;Set CANNET2000 init parameter ;================================== NET2000.station = node.node_nr ;Set station No. as node number. NET2000.master = 1 ;Master is panel. NET2000.baud = 500000 ;Communication baudrate : 500K NET2000.device = "CAN" ;Communication baudrate : Local CAN interface NET2000.CAN.nnodes = 7 ;Number of CAN stations on NET2000 network NET2000.CAN.basis = 1000 ;Basis ID, for NET2000 protocal NET2000.task_class = 1 ;Implement in task #1. ;== The end == 1.2) 循环部分: INC(pvar1) 2) PANELWARE: 在你的信箱中.

elevenjtt

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2003年9月12日
发表于:2004-04-29 14:33:00
2楼
B&R SH,能将PANELWARE的部分也发到我的邮箱吗? 多谢!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师