紧急求助!日立L100变频器问题!!! 点击:364 | 回复:4



gongkongedit

    
  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-03-11 09:42:00
楼主
现遇到一奇怪问题,紧急求助!!! 日立L100-015(380V)变频器,拖日立1.5KW(380V)变频马达,变频器进线接国产滤波器. 问题:通过变频器变频变压加速(V/F)驱动马达时,马达外壳对地带电110V;变频器本身不带电;不通过变频器而直接驱动马达时,马达外壳不带电. 谁知道什么原因?怎么解决?! 请回至:huangwm@rdfujitec.com.cn 在线等!谢谢了!



李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2004-03-11 10:08:00
1楼
测出电压是因变频器高频载波干扰万用表所致!实际上没这电压!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-03-11 11:26:00
2楼
我也怀疑是这个原因,但我用电笔测量,电笔灯亮。 而且,我是因为摸机器感觉有被电击才测的电压。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-03-11 11:30:00
3楼
这是台实验设备,变频器干扰信号如何消除?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2004-03-11 12:52:00
4楼
你的电机外壳没接地吗?

热门招聘