求助 西门子 440变频器维修 点击:869 | 回复:3



FXJ

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:251
  • 注册:2003年7月14日
发表于:2004-02-23 13:37:00
楼主
现有一台西门子440变频器上电源后,故障码 A0503,F052,检查驱动电路,模块,没有故障。请高手指教。 谢谢!



尤里

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2002年10月30日
发表于:2004-02-22 17:46:00
1楼
A0503:欠压保护,检查供电电压和支流回路电压 如果驱动电路,模块没坏,则F052是由前面A0503引起的。 www.leiyao.com.cn