现有一台西门子440变频器上电源后,故障码 A0503,F052,检查驱动电路,模块,没有故障。请高手指教。 谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
尤里
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 33回
年度积分:0
历史总积分:26
注册:2002年10月30日
发表于:2004-02-22 17:46:00
1楼
A0503:欠压保护,检查供电电压和支流回路电压 如果驱动电路,模块没坏,则F052是由前面A0503引起的。 www.leiyao.com.cn