IGBT坏了 点击:1660 | 回复:19



adongliu

    
  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 139回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:277
  • 注册:2003年11月15日
发表于:2004-02-07 10:42:00
楼主
开关变压器是好的,我更换k2225及2842f后IGBT控制端三组电源输出电压只有一伏左右,经检查为开关变压器初级绕组的续流二极管坏,更换后开关电源部分正常,我将电路板插到IGBT后送电,听到”啪“的一声IGBT模块的u相两个IGBT坏了,不知5.5KW的IGBT需要多少钱。



李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2004-02-04 10:30:00
1楼
型号?

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2007年7月30日
发表于:2004-02-04 12:44:00
2楼
你需要了解IGBT的性能。 IGBT输入信号开路时,通电时触摸控制回路的端子,或者积累的电荷,这样会由于静电而产生误动作,而损坏模块。

阿健 _36

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 1438回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1608
  • 注册:2003年11月29日
发表于:2004-02-05 18:25:00
3楼
你可拨打013575315985进行咨询!

zhouccch _1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 208回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:598
  • 注册:2002年8月28日
发表于:2004-02-07 10:42:00
4楼
西门子模块 5.5KW的IGBT 价位:RMB500/块。请联系:QQ 37944984 现货。

黄大仙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2005年5月16日
发表于:2005-07-08 17:18:00
5楼
要是安川或三菱5.5KW机器IGBT应该是7MBR25NF120或者6MBI50L(J)-120,这两种模我这都有,我们是专营电力电子器件和维修配件以及维修变频器的公司。若有需要请来电 公司:北京飞鸿拓展科贸中心 电话:01062982897,13311369848 EMAIL:renyong_7118@sina.com 联系人:黄先生

火箭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 194回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:192
  • 注册:2003年12月12日
发表于:2005-07-10 11:14:00
6楼
真是佩服黄大仙啊,5.5KW的竟能用25A的。

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2005-07-10 13:44:00
7楼
5.5KW变频器IGBT用25A,进口品牌多了,没有什么大惊小怪的!黄先生说的没有什么不对!可能您是用深圳那地方产的一堆垃圾多了,可能多用35A、或者50A的吧!

王尚富

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1036
  • 注册:2005年4月20日
发表于:2005-08-09 19:57:00
8楼
北京公司的朋友 谁有SP100Z6C

invert_contrans

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:148
  • 注册:2005年2月20日
发表于:2005-08-09 20:32:00
9楼
5.5KW变频器一般选用IGBT为25A,只有起动力矩大的场合选用5.5KW变频器时IGBT才为35A