ABB SAMI STAR 讨论(jerry_han_cn请看) 点击:1846 | 回复:7



江湖走走

    
  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2004-02-26 10:39:00
楼主
jerry_han_cn请看: 看到你的贴提到该型号的CHOPPER问题要讨论,我们遇到过它出问题的时候,当电容容量老化变小时会造成启动困难(故障信号为斩波器电压过低),可通过更改检测时间来临时解决,这时你要准备备件了,因为当容量太小时,会造成烧GTO的。我们已经遇到过了。



gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-03-26 12:50:00
1楼
"笑看风云“,谢谢你的回复。不过,我认为你最好不要修改“CHARGE TIME(600MS)”。因为电容(C1、C2、C3...etc)的容量不断在下降。如果你修改后,暂时可以好(你或者在故障跳停的时候紧接着启动也可以顺利开机),但是,过不了多久你把设定调到尽头后,你就没办法调了。最好是趁早更换掉。本人觉的CHOPPER的电容(兰色的那种)似乎质量不好。因此,你若延长CHARGE TIME,可能不出一个月,又会又“FL01”了。仅供参考。

江湖走走

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2002-03-26 14:13:00
2楼
看来我们遇到的问题是一样的,不过我们改了参数用了将近3年。原装的是暗红色的,新到的备件是蓝色的,你的是2微法的电容吗?

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-03-26 23:27:00
3楼
我的是3微法的。损坏后漏出液体,容量降到2微法左右。我的备件是暗红的那种,换上后3年没损坏。

jerry_han_cn

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:156
  • 注册:2002年2月24日
发表于:2002-03-27 18:25:00
4楼
笑兄,不只有否兴趣交流一下V21-V26、V27、C7的作用?我知之甚少,需要您的帮助。

ytytao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2002年3月18日
发表于:2002-07-18 20:40:00
5楼
相见恨晚。我们遇到的问题是一样的,但最终原因不同。当时拆出电容没发现问题,还是将其更换掉了,结果无效!最终原因是一块控制卡坏了。 还有一次是V27坏了,故障代码一样。

inforest

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:135
  • 注册:2000年9月21日
发表于:2003-06-25 17:05:00
6楼
各位老兄:不知道那位有sami star 说明书

jerry_han_cn

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:156
  • 注册:2002年2月24日
发表于:2004-02-26 10:39:00
7楼
很高兴各位能讨论相同的问题。我后来不用Sami Star,用ACS 1000 660V 1700KW。没想到运行不到一个月就出现一个逆变器模块单元烧毁的现象。后来根据分析说是由于金属粉末引起。搞不懂哪里来的金属粉末。的确是有很多金属物质存在于变频器里面,看起来象是安装变频器时螺丝的残余物。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师