发表于:2002-06-11 08:52:00
11楼
我看你的回答感觉你确认你的组态对吗?因为西门子所有的智能从站都不是把从站的I/O映射到主张,而是内存的映射。对200来说也是这样的,是200的 V 变量映射到315-2 CPU 里去的,而不是200的实际I&O,而且这个映射区有多大,从哪开始是你在组DP系统时设定的。300 PLC 这边也要组态映射区和200对应的,如果组态的I&O 长度不一致也会出现问题的。
再一个问题,你的系统不用DP-send,DP-receive.如果你用CP342-5,那么一定要编, 否则红灯一定闪.