不可思意的问题
点击:
3110
| 回复:
24
tutu
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 186回
年度积分:0
历史总积分:297
注册:2003年5月26日
发表于:2004-02-21 23:01:00
楼主
我在现场遇见一个急赖手的问题。当所有的设备安装完后。进行首次受电。发生相间短路。 具体有一动力变压器(10KV/380V),低压侧用母排连接。相间的距离最小的为3个多厘米, 受电是高压先送个380V,没问题。当送10KV时,低压侧发生B,C相短路。短路点就在相间距离最小处。把铜排连接的螺丝烧化。本身短路点就在铜排的终端(后面用电缆连接)。短路 点就在铜排和电缆的连接处,连接的螺丝是长了点,但相间的距离有3个多厘米那。 就能发生短路,难道是尖端放电吗?很是不可思议!请教!谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
法律荒原
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:10
注册:2003年1月20日
发表于:2003-07-05 11:08:00
1楼
你采用的是什么样的变压器?
回复
引用
举报
坐看云起
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 286回
年度积分:0
历史总积分:409
注册:2003年7月02日
发表于:2003-07-08 09:53:00
2楼
是否是在安装过程中有什么金属东西遗留在设备上?送电前又没有检查清楚?
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-07-08 10:00:00
3楼
变压器有静电屏蔽层吗?
回复
引用
举报
linjh9
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 255回
年度积分:100
历史总积分:2209
注册:2001年11月16日
发表于:2003-07-08 14:11:00
4楼
请查看电工手册上的爬电距离?
回复
引用
举报
linjh9
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 255回
年度积分:100
历史总积分:2209
注册:2001年11月16日
发表于:2003-07-08 14:14:00
5楼
有的变频器上的直流电压570V、电流500A。正负极中间只隔一层绝缘纸,也没有问题。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-07-08 16:09:00
6楼
考虑一下上电操作过电压 静电耦合方式的
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-09-25 15:46:00
7楼
380V要求电气间隙好象要5cm,爬电距离要求就更大。
回复
引用
举报
whf
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:77
注册:2003年9月11日
发表于:2003-09-25 21:50:00
8楼
查一下电工手册,不就全知道了?!PINGJIANG说得对,如果安装距离不能改变的话,可以考虑加装绝缘板!
回复
引用
举报
tutu
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 186回
年度积分:0
历史总积分:297
注册:2003年5月26日
发表于:2003-10-01 21:05:00
9楼
,爬电距离要求是多大。谢谢??///
回复
引用
举报
looooook
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 86回
年度积分:0
历史总积分:117
注册:2003年6月26日
发表于:2003-10-11 16:12:00
10楼
偶然的中风。在身体不好的情况下,不宜经受一点点风寒,气温稍有波动,就得去医院。我想大概是这个问题。
回复
引用
举报
很菜很菜
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:12
注册:2002年12月24日
发表于:2003-10-14 16:01:00
11楼
sorry,由于长时期不从事具体工作所以我给出的数据错了,300至600V,电流大于63A的电路电气间隙不小于10MM,爬电距离不小于12MM小母线汇流排或不同极的裸露带电导体之间,以及裸露带电导体与未经绝缘的不带电导体之间的电气间隙不小于12mm,爬电距离不小于20mm.请仔细检查有哪些地方不附.
回复
引用
举报
宇光
关注
私信
精华:4帖
求助:3帖
帖子:28帖 | 88回
年度积分:0
历史总积分:100
注册:2002年10月21日
发表于:2003-10-14 20:50:00
12楼
变频器奇特故障 有一台西门子37kw和一台7.5kw的变频器在修好后,输出平衡,但是,在用通讯接口的时侯无法用自动工作,只能用手动面板,别的机器可以,参数一样的,为什么?请高手指点。
回复
引用
举报
中国变频器168
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:22帖 | 560回
年度积分:0
历史总积分:994
注册:2003年1月08日
发表于:2003-10-15 13:54:00
13楼
通讯地址是否正确?或对换CPU板试试,CPU板坏的可能性大
回复
引用
举报
龙江军
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:39
注册:2002年3月29日
发表于:2003-10-15 14:34:00
14楼
我有一变频器型号为vfb037b43A,不知是哪家商品,恳请高手指教。
回复
引用
举报
大耳朵
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:51
注册:2004年2月10日
发表于:2004-02-10 17:04:00
15楼
3厘米足够尖端放电了,加绝缘!不能加绝缘就吧螺丝磨平一点
回复
引用
举报
wtsingyun
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 30回
年度积分:0
历史总积分:116
注册:2002年5月28日
发表于:2004-02-17 00:14:00
16楼
TO:敬一言 VFD为DELTA(台达)的产品
回复
引用
举报
老九
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 121回
年度积分:0
历史总积分:188
注册:2003年6月21日
发表于:2004-02-17 13:28:00
17楼
变压器合闸时会有合闸电流和次级过电压出现,所以在变压器出线处的放电距离和爬电距离不能按额定电压算,请查阅电工手册,加装绝缘板或防弧帽。
回复
引用
举报
山脉
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 107回
年度积分:0
历史总积分:320
注册:2004年2月04日
发表于:2004-02-17 14:15:00
18楼
从你的详细故障说明来看,你的铜排间隔在3CM已经足够了,产生相间断路的主要原因是:1、你的环境污染是否严重。2、你的电缆联结点B相C相是否没有紧固,在合闸时在没有紧固处产生电火花所致。如有问题发Email:hcs.6913126.COM
回复
引用
举报
山脉
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 107回
年度积分:0
历史总积分:320
注册:2004年2月04日
发表于:2004-02-17 14:24:00
19楼
TUTU你好:你的三相铜排、下引电缆是否没有固定,如没有固定会在合闸冲击大电流下,电缆相应会振动,3CM间距会很容易短路。这是必须注意的。有问题请回信。
回复
引用
举报
同力电气
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:22
注册:2004年2月15日
发表于:2004-02-21 23:01:00
20楼
To:Tutu 10kv/380v系统低压相间间隔,户内不小于10MM,爬电距离不小于12MM,你的系统相间的距离最小的为3个多厘米,不能满足安全要求。建议增加间距或在母排上套热缩管,低压品就行。一般原则应加换环氧树脂隔离板比较规范。仅供参考!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
闭环与开环的区别
[5625]
电机长时间低频运行具体会有...
[5452]
(已结束)变频擂台第24期——变...
[6866]
富士变频器通信应用实例
[11613]
变频器基础讲座 7 --关于散热...
[6090]
变频器的输出电流到底为多少...
[5158]
请教一个电机过载动作时间问...
[5297]
矢量控制与直接转矩控制技术
[15051]
利用变频器怎么实现张力控制...
[9242]
请教!三相不平衡主要是什么原...
[5735]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
下一页
尾页