PLC如何读取绝对值编码器的值???



FEILL

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:191
  • 注册:2003年8月05日
发表于:2004-07-29 19:14:00
21楼
请问q系列的三菱PLC可以直接读入吗/ 我把bcd 转换成2进制的老出错 高手帮忙

gdzsyf

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:52帖 | 355回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:504
  • 注册:2004年2月20日
发表于:2004-07-29 19:58:00
22楼
三菱有专用指令GBIN(FX2N支持),常用的绝对编码器分辨率是8位的,即输出有2的0次方----2的7次方,相当于把圆周256等分。楼上有人提到程序处理用增量代替绝对值也是可行的,但在编码器反转过零或在维修时拆过编码器原点走位就麻烦了。

@Q

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 2199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2003年2月20日
发表于:2004-08-19 12:51:00
23楼

绝对值编码器有如下几种输出:

1。并行输出,高低电平代表1与0,进PLC的I/O.一般12位以下用。用并行输出的一定要用格雷码的数学码格式(不会出错)。

2。串行输出,用的最多的是SSI,德国标准,进西门子300PLC,其他的看有没有SSI接口的。一般13位以上用。

3。总线输出,有PROFIBUS_DP,Canopen,RS485等,接PLC总线模块。

4。选4--20mA输出的绝对值编码器,可进所有PLC的电流 模拟量接口。  

至于上面有朋友说的格雷码,BCD码,纯二进制码,那是输出的数学格式,而非电气格式。 我公司有绝对值编码器应用资料,包括与PLC和上位机的连接等,并有各种进口绝对值编码器选型资料(单圈与多圈等),需要的朋友请将邮寄地址发到我邮箱gemple@online.sh.cn,或电话021-36320992裘先生。

1997

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2005年6月16日
发表于:2005-08-30 14:05:00
24楼
请教楼上诸位MTS传感器SSI输出25位格雷码呢?

张新民

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2003年9月12日
发表于:2005-09-01 20:58:00
25楼
请教编码器编程问题: 1.我从没有用过编码器,用PLC如何编程? 2.编码器是产生频率脉冲信号,如何把它用于位置定位?其程序是怎样写的,我百思不得其解,现请教各工控高手指点,好人有好报!

NEWBRIDGE

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 650回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1212
  • 注册:2005年3月05日
发表于:2005-09-01 22:11:00
26楼
我刚用了8位的,格雷码,低速,S7300,普通输入点,编程很简单,无论多少位都一样。

tlg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2006年6月16日
发表于:2006-06-16 12:55:00
27楼
请问高手:我使用6ES7 SM338-4BC0-0AB0去连接雷恩编码器ASF5105CPG13C6时,使用SSI连接器,怎么连线啊?如果不用“Direction”时,该怎么办呢?

高鹏gp

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年2月22日
发表于:2010-03-13 10:13:46
28楼

我用的TRD-NA2048PW编码器(绝对值的)与ormonPLC通讯,我请问该怎么清零呢

 

dzg3844

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:213
  • 注册:2008年2月21日
发表于:2018-10-25 18:09:38
29楼

列程序LD M8000 MODBUS H104 H400 K1 D1 

NJDSQ

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:10帖 | 177回
  • 年度积分:15
  • 历史总积分:806
  • 注册:2010年7月07日
发表于:2018-12-17 10:23:34
30楼

看了就要回复,保持良好习惯。

彦123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 122回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2019年1月22日
发表于:2019-01-29 16:55:07
31楼
感谢分享!!!



博人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1025
  • 注册:2019年9月17日
发表于:2019-10-08 10:25:10
32楼


回复内容:

对: 电器不好做啊 哪种型号的PLC? 比如说用三菱的PLC,用它的高速计... 内容的回复!

-------------------------

人家说的是绝对编码器读取,刚上电,PLC都没输入,怎么计数

奥凯特编码器

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 46回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:145
  • 注册:2018年4月13日
发表于:2019-10-09 23:22:39
33楼

PLC 用485 MODBUS RTU绝对值的。目前国内比较多,以后替换也方便。

wth19861116

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 1085回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:207
  • 注册:2008年10月10日
发表于:2019-11-10 10:49:18
34楼

喜欢,喜欢   多谢分享好的资料


奥托尼克斯电子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:106
  • 注册:2020年3月06日
发表于:2020-03-20 08:56:16
35楼

奥托尼克斯是生产接近开关的专家,为韩国进口品牌,注重性价比与产品质量。


相关技术问题,可以搜索“奥托尼克斯”,进入官网后,点击上方的图标进行注册,然后联系首页右下角的在线客服,进行咨询!



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页