求助:变频器对电机的控制 点击:907 | 回复:7



拿云

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2004年1月28日
发表于:2004-02-07 09:53:00
楼主
各位专家: 我现有一负载,需要两台电机同时拖动,因为安装问题,电机只能选择一大一小,大的22KW,小的15KW,采用一台37KW变频器控制,由于负载的速度要求稳定,两台电机通过扁平皮带连接后带动负载,考虑到两台电机的转差率不同,担心不能同步,会影响速度的稳定。请问我的担心有必要吗?如何才能保证两台电机同步运行?谢谢!



  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2003年9月25日
发表于:2004-02-04 23:47:00
1楼
这太简单了,请与我联系!

拿云

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2004年1月28日
发表于:2004-02-05 17:57:00
2楼
桥:非常高兴得到你的信息,希望你能给我提供有关帮助。谢谢!

拿云

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2004年1月28日
发表于:2004-02-05 18:16:00
3楼
再没有专家帮助分析一下了吗?难道是问题真的太简单了?

ccc12365

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:162
  • 注册:2002年1月13日
发表于:2004-02-06 09:48:00
4楼
请将问题说的再清楚一些可以吗?还有就是你的变频器容量小了一个级别,如果负载冲击大,系统就不稳定了哦。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-02-06 23:58:00
5楼
我的问题是:22KW和15KW的电机,用一台变频器控制,在同一频率下运行速度能够完全一样吗?如果不行,怎样保证他们速度一致!

  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2004-02-07 09:53:00
7楼
不能用一台变频器控制!要用两台变频器,加同步控制器!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师