求助:怎样用S7-200进行电锅炉恒压控制 点击:449 | 回复:1



gongkongedit

    
  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-01-18 11:20:00
楼主
我单位有一台简单的电锅炉,六组10千瓦的电热管进行加热,锅炉顶部有一普通指针压力表,上水由上、下液位开关自动控制,锅炉加热一会压力就到额定值,必须关闭几组电热管,但重新加新水后压力又很快下降,对用汽设备造成很大影响。我拟用S7-200对其进行改造,达到输出压力基本恒定的目的,基本思路为到达最大压力后关闭一组电热管,延时20秒后,若压力仍在上限,则关闭第二组电热管,依此类推,可关闭全部加热管;当压力为下限时,将最先切除的电热管重新投入,延时20秒后,若压力仍小于等于低限,则投入其次被切除的电热管,依此类推,可投入全部加热管,为控制每次加水后压力不致下降太多,将上、下液为开关间距调到很小。不知此方案可行否,是否还有其它更好的办法,请论坛上的各位高手不吝赐教。我的信箱是ZIDONG290@163.COM.



great

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:84帖 | 364回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:750
  • 注册:2001年7月18日
发表于:2004-01-18 11:20:00
1楼
由于温度的滞后特性,你的设想和方案恐怕很难满足要求。 仅仅利用plc的开关量来控制并频繁启动,无论是精度和可靠性实际上是行不通的。 最好用可编程过程控制器的PID模拟量输出调节无触点模块来控制加热管的电压,已达到恒压的目的。 可编程过程控制器PPC 可以到 www.greatelec.com 找到。