发表于:2004-01-09 11:00:00
19楼
如果将pr2=0Hz时,它会延时响应,在变频启动过程中,变频器自身反应将非常慢,这就导至变频器迟迟不启动,因此将pr2=20Hz时是避免反应过慢,当然pr2也可以不设定为20Hz,它只是一个变数,通常设置只要不为0Hz即可,另外它与加/减速时间无关,而加/减速时间只与电机功率有关,电机功率越大.惯性越大,那么加/减速时间越长,反之亦然。在设置过程中只要变频器启动时不出现如OL报警等即可。稳态响应只是PID控制的一个环节,它的设置如果未设定到最佳状况,将会影响到最终的压力波动过大。