PT100怎样连接EM231 ?? 从模拟量输入读数后如何转换成实际温度数??? 第一次做这方面的东东.望高手指点! 谢谢
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
wb210xa
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 91回
年度积分:0
历史总积分:118
注册:2002年12月19日
发表于:2003-02-19 16:53:00
1楼
看看s7-200可编程序控制器的产品目录,上边全有,第38~41页。注意dip开关。用算术运算计算温度之。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-12-24 22:05:00
2楼
低价量贩PT100温度变送器 1个70元(含邮寄) 10个起批65元/个(含邮寄) 100个起批62元/个(含邮寄) 200个起批60元/个(含邮寄) 联系电话:(0)13958044550杨先生 地址:杭州市小河路50号 杭州高远电子 承征代理
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-12-25 14:37:00
3楼
输入读数(10进制)是实际温度(C)的10倍。 上海正华电子高科技工程有限公司 黄国雄 项目主管 高级工程师 邮政编码:200063 电话:021-62860969 电子信箱:hgx@e-zhenghua.com 传真:021-62867883 公司网址:www.e-zhenghua.com