当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
西门子(Siemens)PLC
我要发帖
求教STEP7中OB35,SM338
点击:
985
| 回复:
2
罗清扬
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:27帖 | 121回
年度积分:0
历史总积分:230
注册:2002年5月24日
发表于:2003-12-24 14:23:00
楼主
各位老大,STEP7中,定时中断比如OB35,如何改变其定时时间,相移时间(具体操作)? 我在OB35属性,及打开OB35均操作不了。 另外,位置模板SM338其地址在硬件组态中有16字节,而3个编码器只需要12个字节??? 谢谢回答。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-12-24 14:18:00
1楼
在STEP7 “hardware”中双击CPU模块,在“cycle/clock memory”中修改OB35的时间 上海正华电子高科技工程有限公司 黄国雄 项目主管 高级工程师 邮政编码:200063 电话:021-62860969 电子信箱:hgx@e-zhenghua.com 传真:021-62867883 公司网址:www.e-zhenghua.com
回复
引用
举报
学院路
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 305回
年度积分:0
历史总积分:315
注册:2003年10月27日
发表于:2003-12-24 14:23:00
2楼
在硬件属性里,跟版本有关吧
回复