安川616G5 4055,设L8-05=1,T端子不接线,R、S接~380V,为何没有故障显示?还能正常运转?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-12-15 14:57:00
1楼
如要中文说明书(电子版)就发Email到zhchtk@eyou.com
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2003-12-15 15:18:00
2楼
并没有输入缺相保护!但有低压保护!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-12-15 15:44:00
3楼
输入缺相时,变频器不工作
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2003-12-15 16:09:00
4楼
不带电机可以开机!
回复
引用
举报
庞桂新
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 46回
年度积分:0
历史总积分:70
注册:2003年10月29日
发表于:2003-12-15 17:36:00
5楼
不带电机是可以开机,但我做过实验,输入缺相时,变频器可带电机空载运行。 为何说没有输入缺相保护,L8-05=1(detects input power supply open-phase,3-phase imbalance,or deterioration of the main circuit capacitor.). 如有低压保护,多少伏可显示故障? 我们的变频器用于施工升降机上,有一个工地现场电压很低,满载向上运行时现象为突然坠落(下滑),就象电机突然不输出力矩一样,但无故障代码显示。
回复
引用
举报
展翅变频
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:111帖 | 803回
年度积分:0
历史总积分:1072
注册:2003年7月23日
发表于:2003-12-15 17:47:00
6楼
我想应该是电流受限了
回复
引用
举报
庞桂新
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 46回
年度积分:0
历史总积分:70
注册:2003年10月29日
发表于:2003-12-16 08:48:00
7楼
请详细介绍一下电流受限,及产生原因
回复
引用
举报
joub
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 47回
年度积分:0
历史总积分:184
注册:2001年11月21日
发表于:2003-12-19 15:32:00
8楼
安川变频器没有缺相保护;缺相时仍能运行,但是带负载能力要降低。还可以将变频器接到直流母线上运行,而不使用交流电。 北京北亚中秀自动化设备有限公司成都办 肖波 欢迎来电来信讨论安川变频器技术与应用
回复
引用
举报
youlook
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:22
注册:2003年6月26日
发表于:2003-12-22 11:13:00
9楼
这种情况,我曾经遇到过,请与我联系010-85806911、6912转1005
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
变频器散热风扇上怎么是三根...
[20247]
请教用一个按钮控制接触器起...
[5781]
能否将变频器输出的交流电整...
[6324]
三菱变频器应用技术视频教程
[8962]
变频器运行有频率,电机却不转...
[5337]
矢量与向量是如何定义的?
[5462]
什么是电机的机械软特性?
[9242]
哪种笔记本电脑最好用?
[7514]
变频器如何让电机紧急停止?
[11929]
求教!!32/5吨双梁桥式起重机...
[6157]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号