李春发老师请进 点击:712 | 回复:2



杨志强

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2002年8月19日
发表于:2003-12-21 16:37:00
楼主
李春发老师你好: 上次所说的富士G7S变频器过载故障码无法消除,后将电流互感器断开后故障排除,请问何处可购得此互感器?单价?拆除一相互感器后在排除电机线路单相接地的情况下可否长期使用?



帅的流鼻涕

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 303回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:329
  • 注册:2003年11月30日
发表于:2003-12-21 16:05:00
1楼
可用!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2003-12-21 16:37:00
2楼
用两个都可以,再坏一个可不行,互感器我这里有。