求助:三菱A540变频器的PID控制 点击:1308 | 回复:12



过客匆匆123

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 73回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:327
  • 注册:2002年5月11日
发表于:2003-12-10 12:27:00
楼主
有2个水池A和B,A池液位变化不可预测,现用三菱A540变频器只对B池进行排水控制,要求其液位应与A池保持一致。故分别用液位传感器对A、B池进行检测,将A池传感器信号作为变频器的设定值(变频器接线端子号为2和5,而B池传感器信号则做为变频器的反馈值(变频器接线端子号为4和5)。利用其偏差进行控制,变频器控制设定为PID控制的正作用方式。谁能告诉我为什么达不到控制效果呢



gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-12-09 13:39:00
1楼
接线端子是没错,但这里有四个问题是关键: 1、操作模式是不是正确,是不是应该选择外部操作模式。 2、PID动作选择,即参数Pr-128是不是设置正确,我认为应该选择10,即PID负作用。 3、PID调节有效的使能端子是不是已经设定,也就是参数表里的“端子安排功能是不是设置好了,比如要是设置RT有PID使能端的话,就要设Pr-183为14。 4、PID参数设置是否合理,对于这点,我也正在学习,现在无能为力,希望以后大家能多多交流。

过客匆匆123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 73回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:327
  • 注册:2002年5月11日
发表于:2003-12-09 17:14:00
2楼
1,模式是正确的,为外部操作。 2,偏差增大,说明A池液位高,所以应对B池抽水,故变频器频率应加大,所以选正作用该是对的。 3,电流输入使能端子已经处于有效状态。 4,至于PID参数嘛,那是需要经验来调试的,但也不至于一点都控制不了啊? 5,连线 还有别的原因没有?仔细帮我想想!谢谢!

展翅变频

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:111帖 | 803回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1072
  • 注册:2003年7月23日
发表于:2003-12-09 17:40:00
3楼
不应该用PID控制

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-12-09 20:36:00
4楼
要是A池低B池高了,那B池不是要排水,此时有怎么控制呢?

过客匆匆123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 73回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:327
  • 注册:2002年5月11日
发表于:2003-12-10 10:12:00
5楼
请问维修者,不用PID又怎么控制呢? A池低了,则B池就不排水啊!至于A池我有补水装置的。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-12-10 11:27:00
6楼
是不是应该将两个液位变送器的检测信号进行外部运算,然后二线制接到1和5端子,进行偏差量调节?如你最先前所说,A液位变送器的信号是作为外部给定,此时可能是给定量变化太快的原因,以上仅仅是个人愚见,还望各位高手指点。

展翅变频

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:111帖 | 803回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1072
  • 注册:2003年7月23日
发表于:2003-12-10 11:41:00
7楼
不是精度特高的情况下,将A、B池的液位信号进行比较,如果B低于A,B就打水,相当于棒棒控制,你可以使用多段速

过客匆匆123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 73回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:327
  • 注册:2002年5月11日
发表于:2003-12-10 11:59:00
8楼
谢谢! 1,我也知道可以用外部运算的啊 ,而且知道百特工控有这样的双输入控制仪表,但是那样要考虑经济效益啊,一块表几千元呢! 2,给定量也不是很快的,整个控制原理就是抽出A池的水去冷却设备,然后自然回流到B池,B池的水通过变频控制电机抽到冷却塔,冷却水自然回流到A池,考虑到水分的流失,另外还有对A池的补水装置

展翅变频

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:111帖 | 803回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1072
  • 注册:2003年7月23日
发表于:2003-12-10 12:00:00
9楼
自己做一个

过客匆匆123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 73回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:327
  • 注册:2002年5月11日
发表于:2003-12-10 12:27:00
10楼
答复维修者: 谢谢,这样是不行的,我用的是4-20mA模拟量信号啊,况且在两个水池液位相同的情况应该是变频器保持当前的输出频率(而不是停止输出),因为此时是A、B池的进出水保持一个相对的平横!

FDD1997

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 935回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1082
  • 注册:2008年12月20日
发表于:2009-05-09 10:52:28
11楼

 

 

 

 

1234刚来

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2009年12月05日
发表于:2010-03-06 10:14:46
12楼

路过                         


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师